交流接触器吸合不正常问题的检测方法
来源:电工天下时间:2020-06-05 18:38:36 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器吸合不正常的问题,交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开,这里提供了三种检测与处理方法,供电工朋友参考。
交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开,可以按如下方法来检测与处理:
1、测试电磁线圈两端有无额定电压
若无电压,说明控制回路发生故障,根据具体电路进行检查处理。
有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时需要更换线圈或改接电路;
有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。
2、检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。
如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。
3、检查转轴是否生锈或歪斜。
如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。
如果接触器或吸合后又断开,可能是接触器自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。
接触器频繁吸合断开怎么办?接触器吸合不好的原因
有关接触器频繁吸合又断开的原因与处理方法,接触器吸合不好怎么办,当线路较长时,满负荷启动时冲击电流过大,线路压降也大,容易造成接触器的吸合不好。
交流接触器吸合不正常的常见原因
交流接触器吸合不正常的几种原因,交流接触器吸合不正常问题的处理方法,包括控制回路的电源电压低于85%额定电压、弹簧压力不足、弹簧压力不足、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响等原因。
交流接触器不吸合或吸合又断开
两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。
交流接触器吸合不正常怎么办?
有关交流接触器吸合不正常的问题,交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开,这里提供了三种检测与处理方法,供电工朋友参考。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析
有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:交流接触器分类原则与类型有哪些?
- 下一篇:交流接触器与直流接触器有哪些区别?