接触器不吸合的故障范围及查找方法
来源:电工天下时间:2022-07-09 06:23:53 作者:老电工手机版>>
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
一、接触器不吸合故障范围
首先,用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%时不能正常吸合。如果控制线路电压正常,则可能是线路问题或者接触器问题。
然后,测量下接触器线圈电压是否正常,同样实际电压不能低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,说明控制线路出现了问题。
二、查找接触器不吸合问题的故障点
1、如果电源没电,则需要检查上级电源是否有电过来,检查保险丝有无烧毁;
2、如果是接触器的问题,则需要更换接触器,还需要看线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,以此判断线圈是否烧毁;或者在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常有一定电阻、烧坏电阻时是无限大);检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等。
3、如果是线路问题,先要看懂控制线路图,明白各元器件之间的关系及工作原理,然后从原理上分析线路中各个环节出问题时有哪些故障再电。
举例:
1、一松按钮,接触器就断开,则接触器自锁线路有问题;
2、一按按钮,接触器就哒哒响,可能接触器卡住,或者接触器常闭锁到自己线圈上了;
3、一按按钮,接触器无任何反应,排除电源和线圈问题之后,则可能是按钮/热继电器常闭点有问题,或者常开点按了不通,或者线路中某个地方断开。
相关文章
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析
有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器吸合有火花?
交流接触器吸合有火花?交流接触器一般上端接电源,下端接负载。交流接触器相当于带负载送电的一个电气元件,在负载即将接入电源的一瞬间,电源电压击穿了交流接触器动、静触头间的气隙,必然产生火花。
时间:2022-04-19 16:25:13
- 上一篇:控制电路中接触器不吸合怎么办?
- 下一篇:返回列表