交流接触器分类原则与类型有哪些?
来源:电工天下时间:2020-12-06 18:12:22 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。
交流接触器分类
交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。
一、按主触点极数分
分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。
1、单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;
2、双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;
3、三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;
4、四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;
5、五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。
二、按灭弧介质分
分为空气式接触器、真空式接触器等。
依靠空气绝缘的接触器用于一般负载,而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊的场合。
按有无触点分 可分为有触点接触器和无触点接触器。
常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物,一般采用晶闸管作为回路的通断元件。
由于可控硅导通时所需的触发电压很小,而且回路通断时无火花产生,因而可用于高操作频率的设备和易燃、易爆、无噪声的场合。
相关文章
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器的七大基本参数是什么?
有关交流接触器的基本参数,主要包括交流接触器的额定电压、额定电流、通断能力,交流接触器的动作值、吸引线圈额定电压与操作频率等。
时间:2021-05-17 09:33:41
接触器的常见参数及常见故障汇总
有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器的结构与相关部件
有关交流接触器的结构,交流接触器三大结构:电磁机构,触点系统与灭弧装置,并介绍了交流接触器的其他部件,如反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
时间:2020-12-06 18:12:21
交流接触器额定参数选择的九大要点
如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
交流接触器怎么分类,交流接触器的四大类别
交流接触器是如何分类的,交流接触器按负荷种类一般分为四类,分别记为AC1、AC2、AC3和AC4,本文重点介绍了这四大类别的不同。
时间:2020-12-03 13:14:35
交流接触器外形与结构图例
有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。
时间:2020-12-01 13:31:21
如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手
有关交流接触器额定参数选择的九个要点,包括接触器的线圈电压、电动机的操作频率、负荷的冷态电阻、浪涌电流的大小等要素,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-01 13:23:12
- 上一篇:交流接触器的七大基本参数是什么?
- 下一篇:交流接触器吸合不正常问题的检测方法