定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
来源:电工天下时间:2022-04-22 16:49:13 作者:老电工手机版>>
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
一、检查主线路是否正常
先断电拆掉电机,然后送电让接触器吸合。
1、用万用表测主线路空开出线有没有电,如果空开出线有电,说明空开及电源正常;如果没电,则可能是空开坏或电源没电。

2、如果空开出线有电,继续测接触器进线端有没有电。如果有电,说明线路前端正常;如果没电,说明空开到接触器间的线路有问题。
3、如果接触器进线有电,继续检测接触器出线端有没有电。如果有电,说明接触器前端正常;如果没电,说明接触器主触头有问题,需要更换接触器。
4、如果接触器出线有电,继续测热继电器进线端有没有电。如果有电,说明热继电器前端正常;如果没电,说明接触器出线到热继电器间存在问题。
二、检查电机是否正常
1、先断开电源,测电机三个端子中的任意两个端子。正常情况下,它们都有一定的阻值,并且阻值都差不多。只要有一组阻值无限大,则说明有一相线圈烧坏,电机损坏。
2、拆掉电机星型接法或三角形接法的连接片,用摇表测电机相对外壳绝缘电阻和相与相之间的绝缘电阻。正常情况下,其绝缘电阻都≥0.5MΩ。如果绝缘电阻偏小,说明电机绝缘损坏。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器吸合有火花?

交流接触器吸合有火花?交流接触器一般上端接电源,下端接负载。交流接触器相当于带负载送电的一个电气元件,在负载即将接入电源的一瞬间,电源电压击穿了交流接触器动、静触头间的气隙,必然产生火花。
时间:2022-04-19 16:25:13
- 上一篇:接触器不吸合的几种原因分析
- 下一篇:定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析





