定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-22 16:50:28 作者:老电工手机版>>
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
电接触器吸合电机不工作的问题
排除控制回路的问题,则需要把检查的重心放在主回路中。
1、交流接触器主触点是否正常
交流接触器能通电吸合断电释放,但主触点在接通时是否导电,这是判断的重点,在断电的情况下用万用表蜂鸣档测量主触点能否正常接通和断开。
手动按压交流接触器的测试按钮,如果按下去时测量主触点有蜂鸣声,抬上去时主触点蜂鸣声消失,则可以判断主触点的动合触电是正常情况。

2、主触点电压是否正常
交流接触器的主触点吸合正常,下面来判断主触点的电压是否正常,因为控制回路的电压和主回路的电压是两路供给,测量主触点进线端电压。
其次,测量交流接触器主触点出现断电压,如果是380V电压每两个端子之间的线电压是否为380V?
如果进线端电压出现问题,那么需要测量前端主电源,也就是空气开关的出线端,如果出线端电压异常,则可能是交流接触器接触不良出现的情况。
3、电机存在问题
交流接触器无任何问题,电压供给正常,那么问题出在电机,电机出现故障的几率非常大,测量电机是否存在异常情况,如果电机出现短路的情况是会引起空气开关跳闸的,那么很有可能电机机械卡阻。
其次,测量电机绝缘程度以及相与相之间绕组的阻值是否相等,有了这些检查思路和测量数据,就能判断出到底哪一部分出现了问题,究竟是哪种原因导致定时器控制了交流接触器,却控制不了电机。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器吸合有火花?

交流接触器吸合有火花?交流接触器一般上端接电源,下端接负载。交流接触器相当于带负载送电的一个电气元件,在负载即将接入电源的一瞬间,电源电压击穿了交流接触器动、静触头间的气隙,必然产生火花。
时间:2022-04-19 16:25:13