接触器不吸合的几种原因分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-04-22 16:47:55

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。

接触器不吸合的维修方法

1、在断电的情况下,把电源断开,用用电笔戳一下接触器,看下是否存在机械卡死或进入异物而导致无法吸合。

接触器不吸合的几种原因

2、观察电线是否存在烧焦现象,或者闻一下是否有烧焦味道,如没有则进行下一步,使用万用表测量线圈是否有电。

3、假如测量线圈有电,电压达到接触器额定电压,接触器没有卡死的情况,则要检查线圈触点A1A2是否已烧坏或存在接触不良的问题。

4、假如以上都没有问题,则要把A1A2其中一端断开,用万用表量下接触器线圈是否已经烧坏或内部是否断路。

另外,还可以从以下几个方面进行深入检查与排除故障问题。

检查有无电压,指接触器线圈两端电压,是否符合电压标准。然后,检查线圈电阻大约1百欧姆左右。如果都有,则就是接触器的问题。

检查接触器电源电路是否正常,检查接触器线圈回路是否正常,以及控制回路溶断器烧断,控制回路故障,接触器线圈烧毁,接触器脏等原因。

总结:在检查接触器不能吸合的问题时,主要为四大方面,一检查接触器线圈好坏,二检查热继电器常闭触头,三检查接扭开关常开与常闭,四检查控制回路熔断器

热水器电磁阀不吸合怎么办?

热水器电磁阀不吸合怎么办?

热水器的一个小故障,电磁阀不吸合的问题,是否电磁阀吸合力不够引起的,引起电磁阀不能吸合的常见原因有哪些,燃气热水器电磁阀不工作怎么办。

接触器不吸合的检修方法

接触器不吸合的检修方法

有关接触器不吸合的问题,在接触器的使用过程中,如果维修不够及时,则极易出现接触器不能吸合的故障现象,这里总结了接触器不能吸合问题的几种检修方法,供大家参考。

    相关文章
    • 送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

      送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

      有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。

      时间:2022-04-22 16:53:32

    • 定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

      定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

      在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。

      时间:2022-04-22 16:50:28

    • 定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

      定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

      有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。

      时间:2022-04-22 16:49:13

    • 控制电路中接触器不吸合怎么检修

      控制电路中接触器不吸合怎么检修

      有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。

      时间:2022-04-22 16:44:46

    • 交流接触器吸合有火花?

      交流接触器吸合有火花?

      交流接触器吸合有火花?交流接触器一般上端接电源,下端接负载。交流接触器相当于带负载送电的一个电气元件,在负载即将接入电源的一瞬间,电源电压击穿了交流接触器动、静触头间的气隙,必然产生火花。

      时间:2022-04-19 16:25:13

    • 交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?

      交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?

      两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。

      时间:2020-07-04 10:30:37

    • 接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

      接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

      在接触器的使用过程中,经常会遇到吸合不正常的问题,也会有吸合加热器加热不正常的问题,遇到这种问题时怎么来查找故障原因,吸合加热器加热不正常的原因是什么,一起来了解下。

      时间:2020-07-04 10:30:27

    • 接触器不吸合的检修方法

      接触器不吸合的检修方法

      有关接触器不吸合的问题,在接触器的使用过程中,如果维修不够及时,则极易出现接触器不能吸合的故障现象,这里总结了接触器不能吸合问题的几种检修方法,供大家参考。

      时间:2020-07-04 10:30:22

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有