交流接触器吸合不正常的原因与处理办法
来源:电工天下时间:2019-08-27 06:14:37 作者:老电工手机版>>
交流接触器吸合不正常的几种原因,交流接触器吸合不正常问题的处理方法,包括控制回路的电源电压低于85%额定电压、弹簧压力不足、弹簧压力不足、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响等原因。
交流接触器吸合不正常的原因与处理办法
交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。
交流接触器吸合不正常的原因与处理方法:
1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。(来自:电工天下ww.dgjs123.com)
3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。
4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。
5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
- 上一篇:常见交流接触器的接法详解
- 下一篇:接触器生产中如何进行噪声检测?