15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
来源:电工天下时间:2022-06-17 11:48:09 作者:老电工手机版>>
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
15千瓦用30安接触器线圈嗡嗡响的问题
交流接触器的容量过小,在过载或电机启动时电流较大,接触器的动静触点空易黏连,这是非常危险的。
接触器有嗡嗡的交流噪声,大多是由以下几种原因造成的:
1、电压较低:电压降至原电压的5%,交流接触器发出的交流噪声增大,电压越低交流噪音越高,有时会往反吸合难以正常运行。
2、短路环开烈或脱落,容易选成交流噪声出现,建议更换。这种故障现象比较少见。
3、动静铁芯之间有灰尘杂物,两铁芯间气隙增大、接触不吻合而产生交流噪音。可用95%的酒精擦洗动静接触面。
4、使用时间较长的接触器,由于动静铁芯不断往反吸合,铁芯表面常期受撞击而不平滑,就可能产生噪音。
有些噪音可修复的尽量去修复,不能修复的则要直换更换,尽量减少不必要的开支与损失。如果距离电源较远,压降大,不妨在线圈上串接一只二极管,作半波整流试一试,即吸合稳妥又没有交流噪音。根据通过线圈电流的大小选择整流二极管,半波正流:二极管应选线圈电流的2一3倍。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析
有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。
时间:2022-04-20 20:22:36
- 上一篇:交流接触器的床头开关的接线方法
- 下一篇:无塔供水压力开关接接触器的方法