>首页 > 低压电器 > 断路器>空气开关跳闸原因 正文

史上最全空气开关跳闸原因与故障解决方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-02-13 13:50:35

史上最全空气开关跳闸原因与故障解决方法

空气开关跳闸的问题时有发生,在电工的日常维护工作中,正确处理空气断路器的跳闸,需要找对跳闸的原因,依靠正确的解决方法,及时排除空开跳闸故障问题。

一、在空载状态下,检测线路电压及电阻

1.电压检测法:电压检测方法适用于检测电路是否存在接地故障。

断开内部火线和零线,拔跳所有电器,在线路处于全开路状态下,检测外部线路火线与内部零线之间的电压。

在一般情况下,开路电路检测电压值应为5V以下,并且电压值比较稳定。

使用交流200V以上电压档,如果检测电压值飘忽不定,并且电压值不满240V或在36~240V之间(即合路电压),根据普通电子电路串联分压物理原理,判断被检测电路为接地故障电路(此时,零线相当于地线,电线电阻与接地电阻串联)。接地电阻越小(即接地越良好),检测电压值越大,因为在一般情况下,接地电阻阻值极不稳定,所以电压值也极不稳定。

如果检测电压值极小(小于10V),或接近于零(即开路电压),则可以判断被检测电路为正常电路。

2.电阻检测法:电阻检测法适用于全开路电路,即火线和零线被全部断开,此检测方法可用于检测电路是否存在短路故障。

在内部电路处于全开路状态下,拔掉所有电器,然后检测内部火线和零线及地线之间的电阻值。如果检测电阻值为无穷大,可以判断电路处于开路状态,则可以判断被测电路为正常电路(健康电路);如果检测电阻值为一定阻值,可以判断电路处于通路状态,则可以判断被检测电路为故障电路,而且存在火线与零线短路故障的可能性最大。

二、排查线路故障的步骤

1.归类线路组:将火线与零线配对,标明线路组号。

2.查找故障电路组:在电路全开路状态下,即断开跳火线和零线,跨组检测内部电路任意条零线与外部火线的电压值,确定故障点。检测被检测电路零线与外部火线之间的电压,如果外部火线与内部零线之间电压存在较大电压差值(即36V~240V,普通照明电压),则该线路组应列为故障线路组;如两者电压差值为零或电压值很小(0V-36V,即开路电压),则该电路组为正常电路(健康电路)。

3.检测故障电路组:断开故障线路的零线(好的线路组也要处于全开路状态),接通故障线路组的火线,即只通火线,断开零线,在单通火线状态下,逐级分段对故障电路进行检测。

4.检测漏电故障:如果线路漏电,用试电笔是测不出来的,检测是否漏电最快捷的办法就是用兆欧表(家里用可选500V表)主要是要检测对地绝缘电阻,检测方法:红表笔接相线,黑表笔接地线,绝缘电阻值不能小于1兆欧,再用红表笔接零线,黑表笔接地线。测的方法相同。

三、空气开关跳闸的检测要领

1.用万用表交流电压档,一端接地(暖气,自来水,或其他接地的金属,要保证不要接在漆皮上;有220V,是火线,是零,则可能是零线也可能是地线。若有电压(那怕很低,最低的一般低的是接地的),要有负载量,大一点的,如洗衣机,微波炉,空调,电暖气等。

2.不能量火线对地电流,只能串在电路里量。

3.如果有电度表,可断开接线,后面对地通的是地线。不过要懂电工技术。

4.可以测电流,一般火线和零线,具有相同的电流,电流不同,可能漏电。

5.若地线对地有电压(最好量电流)证明漏电。如地线与零线电位一样,就不会产生电压,也就不会产生电流。

6.检测220V线路,火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻是否合格。

火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻都是无限大。

火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻取决于所用的电源线决定的,当其任何两相间(包括地)低于1M时可认为绝缘损坏,不得使用。

    展开全文
    相关文章
    • 带漏电保护的空气开关的电气符号

      带漏电保护的空气开关的电气符号

      有关带漏电保护的空气开关的电气符号,需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:38:00

    • 漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

      漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

      漏电开关能代替空气开关吗,空气开关与漏电保护器区别,空气开关,正确名称叫做空气断路器,漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置,漏电开关不能代替空气开关。

      时间:2020-06-10 09:05:15

    • 家用空气开关是否接地线的问题

      家用空气开关是否接地线的问题

      有关家用空气开关是否接地线的问题,家用空气开关需要接地线吗,空气开关并不需要与地线连接,地线不需要过空开,而是直接与这个地线相连接,因此家用空开不需要接地线,就可以安全工作。

      时间:2020-01-31 08:34:01

    • 空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      有关空气开关、插座中火线、零线与地线的接线图,断路器(简称“空开”)的接线图,左零右火的空开接线图,漏电保护器上的火线和零线的连接的接法。

      时间:2020-01-30 13:03:12

    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    • 1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择

      1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择

      在选择配电箱中的空气开关时,究竟是选择1P的还是2P的,需要根据实际的电气回路来选择,先了解1P与2P空气开关的区别,对正确做出选择大有帮助,以家庭配电箱的空开选择为例,来看下选择要领。

      时间:2019-12-31 06:14:10

    • 家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。

      时间:2019-10-30 14:31:57

    • 隔离开关与断路器及空气开关的几点区别

      隔离开关与断路器及空气开关的区别

      隔离开关与断路器及空气开关的区别,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下操作,断路器是一种电气保护装置,空气开关的全称是空气式低压断路器,是断路器的一种。

      时间:2019-10-10 13:02:57

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有