家里开关坏了一直跳闸怎么办
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-06-19 12:41:13
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
开关坏了一直跳闸的问题
家庭用电发生跳闸现象的原因有很多,解决跳闸故障的问题,一般是比较麻烦的。排除电器故障必须有的放矢,根据故障现象快速捕捉到故障点,才能快速解决问题。
1、总开关使用2P空开
空开的主要作用仅限于过载保护、断路保护等,对于漏电保护的表现不是很积极,只持观望态度。空开跳闸先检查查空开是否损坏,通电后断开所有负载,如果还送不上电,初步判断空开损坏了。这时可以更换同类型的空开试一试。
断其所有负载之后,如果能送上电,说明空开是好的。此时依次合上各分路开关,如果发现合上某分路开关时突然跳闸,说明找到了故障点,其开关所控制的电路可能有短路故障障。
短路故障和过载故障现象有所不同,短路时短路电流比较大,会产生电弧同时开关内还会产生响声,一合即跳。如果过载则开关不可能一合即跳,很可能延时一定时间,这是判断过载与短路的一种直观方法。
2、总开关使用漏电保护器
如果总开关是漏保作供电开关,总是跳闸可能是线路漏电导致的。这种跳闸现象也很直观,漏保对漏电电流十分敏感,家用漏保的要求是动作电流30毫安,跳闸动作时间即限0.3秒。
其与上述短路、过载现象表现不同,短路会产生电弧,并且伴有响声,过载时会产生延时,漏电不会产生以上现象,一合即跳。如果线路出现漏电故障,也可以使用上面的方法逐一排除。
相关文章
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
断路器跳闸的五种常见原因
当断路器出现跳闸的问题时,其原因是多方面的,可能是电路过载了,也可能是短路或漏电的问题,以下总结了断路器跳闸的五种常见原因,在检修电路时必须保证上一级断路器处于断开状态。
时间:2022-06-09 05:42:16
断路器间歇性跳闸是什么原因
造成断路器间歇跳闸的原因有很多,主要包括如下几点:1、断路器不是一个厂家的同一品牌,则可能出现越位跳闸。2、总断路器是带漏电,分断路器不带漏电,可能是漏电引起的。
时间:2022-06-09 05:40:24
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?
有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法
在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办
造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
- 上一篇:空气开关开一会就跳闸怎么回事
- 下一篇:断路器能否允许垂直安装?