高压隔离开关的作用_高压隔离开关的型号含义
来源:电工天下时间:2019-11-24 20:16:42 作者:老电工手机版>>
有关高压隔离开关的作用,隔离电压、倒换母线、接通断开电路、接通和断开电压互感器和避雷器电路,隔离开关与高压断路器的配合使用,高压隔离开关型号与含义等。
高压隔离开关型号含义与作用
1、高压隔离开关的作用

1、隔离电压
将电器设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的断开点,能安全的进行检修。
2、倒换母线
在双母线指的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。
3、接通断开电路
按规定可接通和断开小电流电路,如:接通和断开电压互感器和避雷器电路;接通和断开电压为10KV,长10Km空载架空线路或电压10KV,长度5Km空载电缆线路。
接通和断开电压10KV以下,容量315KVA以下,励磁电流2A以下的空载变压器。

隔离开关与高压断路器的配合通常如图。
在接通负荷时,应先合母线侧隔离开关SQ1,在合负荷侧隔离开关SQ2,最后合断路器QF,在切断负荷时,应先切断断路器QF在断负荷侧隔离开关SQ2,最后断开母线侧隔离开关SQ1.次序绝对不能有错。
2、高压隔离开关型号
高压隔离开关的类型按照架设地点可分为户内式、户外式两种,按有接地闸刀可分为有接地闸刀和无接地闸刀两种,型号有字母和数字两部分组成,如下图。

例如:一款型号为:GW5-110GD/600。其表示额定电压110KV,额定电流600A,带有接地刀闸的改进型户外式高压隔离开关。