空气开关跳闸的问题总结与解决方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-08-08 08:50:59

空气开关跳闸的问题总结

一、空气开关跳闸的问题分析

供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。

高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放。

解决方法:

1、将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取;

2、采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳定实现延时起跳,故不可取;

3、将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。

其改造方法类似交流接触器的交流启动、直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。

二、空开跳闸的技术改造依据

为了测量不同电容量的贮能电容的放电延时时间,连接一台同型号的备用断路器(电路示意图见图2)上,分批次测定不同电容量的贮能电容维持失压脱扣器的吸合时间(见表1)。
空开跳闸

由试验测定数据可知,采用2200μF的电容能保证失压脱扣器维持吸合时间为5s,闪电时可以有效地保障自动空气开关延时起跳,故选用2200μF的贮能电容。

经测定,失压脱扣器线圈直流电阻为540Ω,交流电压380V,电流0.045A。因交流线圈通过相同的直流电流和交流电流时,吸力维持不变;交流电源改成直流电源时,电感线圈无感抗,其总体阻抗等于其直流电阻,故所需直流电压=电流×电阻=0.045×540=24.3V 经分析确定最终选取所需使用的电器元件见表2所示:
空开跳闸2

三、空开跳闸的解决方法

首先选择安装一个50W的控制变压器,将400V交流电变为24V交流电;再经过桥式整流堆,将失压脱扣器线圈电压由24V交流电转换为24V直流电;最后在桥式整流堆与失压脱扣器线圈构成的回路中,并联一个2200uF的贮能电容,闪电时为失压脱扣器线圈供电(电路示意图见图3)。

当发生闪电供电系统电压瞬间失去时,贮能电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持吸合状态,因空气开关须经过5秒钟后才会跳闸,在这5秒钟以内,供电系统若能及时恢复正常,则空气开关不会跳闸,这样就可以有效地保障了空气开关起跳动作延时,待高压系统电压恢复正常后,供电系统仍可维持正常供电,同时避免了闪电造成机泵等动力设备瞬间停运现象的发生,将会极大地降低了高压系统闪电对轻烃装置连续生产的影响。

    展开全文
    相关文章
    • 带漏电保护的空气开关的电气符号

      带漏电保护的空气开关的电气符号

      有关带漏电保护的空气开关的电气符号,需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:38:00

    • 漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

      漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

      漏电开关能代替空气开关吗,空气开关与漏电保护器区别,空气开关,正确名称叫做空气断路器,漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置,漏电开关不能代替空气开关。

      时间:2020-06-10 09:05:15

    • 家用空气开关是否接地线的问题

      家用空气开关是否接地线的问题

      有关家用空气开关是否接地线的问题,家用空气开关需要接地线吗,空气开关并不需要与地线连接,地线不需要过空开,而是直接与这个地线相连接,因此家用空开不需要接地线,就可以安全工作。

      时间:2020-01-31 08:34:01

    • 空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图

      有关空气开关、插座中火线、零线与地线的接线图,断路器(简称“空开”)的接线图,左零右火的空开接线图,漏电保护器上的火线和零线的连接的接法。

      时间:2020-01-30 13:03:12

    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    • 1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择

      1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择

      在选择配电箱中的空气开关时,究竟是选择1P的还是2P的,需要根据实际的电气回路来选择,先了解1P与2P空气开关的区别,对正确做出选择大有帮助,以家庭配电箱的空开选择为例,来看下选择要领。

      时间:2019-12-31 06:14:10

    • 家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。

      时间:2019-10-30 14:31:57

    • 隔离开关与断路器及空气开关的几点区别

      隔离开关与断路器及空气开关的区别

      隔离开关与断路器及空气开关的区别,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下操作,断路器是一种电气保护装置,空气开关的全称是空气式低压断路器,是断路器的一种。

      时间:2019-10-10 13:02:57

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有