电压互感器二次侧空气开关跳闸现象与处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-29 08:42:13

有关电压互感器二次侧空气开关跳闸的原因,空气开关跳闸的处理方法步骤,判断是否电压互感器熔断器熔断(跳闸),以及对相关保护、励磁系统、调速器和测量装置的影响。

电压互感器二次侧空气开关跳闸

一、故障现象:表计指示消失。

二、空气开关跳闸的处理:

1、将相应的控制方式切换开关切至“远方”位置。

2、检查电压互感器二次侧无明显的故障现象。

3、试合一次电压互感器二次侧空气开关。

4、成功后测量电压正常。

5、将相应的控制方式切换开关切至“自动”位置,查“备自投投入”信号灯亮。

6、若试合失败则不允许再次合闸。

如果是电压互感器熔断器熔断(跳闸)而其本身无故障,应参见规定考虑到对相关保护、励磁系统、调速器和测量装置的影响,迅速更换(合上)熔断器(自动开关),将励磁系统恢复正常运行。更换高压熔断器应遵守《电力安全工作规程》中有关装卸高压可熔保险器的规定。带绝缘手套那些。

    电压互感器二次侧空气开关跳闸相关的文章
    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    • 1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择

      1P与2P空气开关的区别,家庭配电箱的空开选择

      在选择配电箱中的空气开关时,究竟是选择1P的还是2P的,需要根据实际的电气回路来选择,先了解1P与2P空气开关的区别,对正确做出选择大有帮助,以家庭配电箱的空开选择为例,来看下选择要领。

      时间:2019-12-31 06:14:10

    • 家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。

      时间:2019-10-30 14:31:57

    • 家用空气开关怎么选择,空气开关选择技巧

      家用空气开关怎么选择,空气开关选择技巧

      家用空气开关怎么选择,空气开关选择技巧,在空气开关的选择方面,应该从大到小的方向选择,确保空气开关能够承受更大的电流,不会发生电流短路等情况,并搞清楚你的进户开关以及回路开关。

      时间:2019-10-29 11:05:27

    • 隔离开关与断路器及空气开关的几点区别

      隔离开关与断路器及空气开关的区别

      隔离开关与断路器及空气开关的区别,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下操作,断路器是一种电气保护装置,空气开关的全称是空气式低压断路器,是断路器的一种。

      时间:2019-10-10 13:02:57

    • 漏电保护器与空气开关的区别有哪些?

      漏电保护器与空气开关的区别

      有关漏电保护器与空气开关的区别,空开是供电回路中的开断元件,负责对回路进行正常的开断操作及事故时的回路切断,漏电保护是供电回路保护的一种,当供电回路有漏电现象出现时,漏电保护动作去跳开空开。

      时间:2019-09-04 13:42:30

    • 漏电断路器误动作跳闸的6个原因

      漏电断路器误动作跳闸的原因

      漏电断路器误动作跳闸是什么原因,漏电断路器误动作跳闸怎么办,这里总结了漏电断路器误动作跳闸的六大原因,供大家参考。

      时间:2019-09-04 13:23:15

    • 断路器跳闸原因分析,断路器的作用是什么

      断路器跳闸原因与断路器的作用

      有关断路器跳闸的原因,断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,这里重点介绍了自动空气开关,即低压断路器的跳闸原因,供大家参考。

      时间:2019-09-04 13:21:18

    断路器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有