空气开关跳闸怎么办?空气开关跳闸线路故障排查

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-29 08:45:45

本文介绍了空气开关总跳闸的原因,空气开关跳闸怎么办?空气开关跳闸线路故障排查的几个步骤,以及用万用表等电工测量仪表检测的要领,供大家参考。

空气开关跳闸线路故障排查

一、在空载状态下,检测线路电压及电阻。

1、电压检测法:电压检测方法适用于检测电路是否存在接地故障。断开内部火线和零线,拔跳所有电器,在线路处于全开路状态下,检测外部线路火线与内部零线之间的电压。

在一般情况下,开路电路检测电压值应为5V以下,并且电压值比较稳定。使用交流200V以上电压档,如果检测电压值飘忽不定,并且电压值不满240V或在36~240V之间(即合路电压),根据普通电子电路串联分压物理原理,判断被检测电路为接地故障电路(此时,零线相当于地线,电线电阻与接地电阻串联)。

接地电阻越小(即接地越良好),检测电压值越大,因为在一般情况下,接地电阻阻值极不稳定,所以电压值也极不稳定。

如果检测电压值极小(小于10V),或接近于零(即开路电压),则可以判断被检测电路为正常电路。

2、电阻检测法:电阻检测法适用于全开路电路,即火线和零线被全部断开,此检测方法可用于检测电路是否存在短路故障。

在内部电路处于全开路状态下,拔掉所有电器,然后检测内部火线和零线及地线之间的电阻值。( 电工技术之家)如果检测电阻值为无穷大,可以判断电路处于开路状态,则可以判断被测电路为正常电路(健康电路);如果检测电阻值为一定阻值,可以判断电路处于通路状态,则可以判断被检测电路为故障电路,而且存在火线与零线短路故障的可能性最大。

二、空气开关排查线路故障的步骤。

1、归类线路组:将火线与零线配对,标明线路组号。

2、检测漏电故障:如果线路漏电,用试电笔是测不出来的,检测是否漏电最快捷的办法就是用兆欧表(家里用可选500V表)主要是要检测对地绝缘电阻,检测方法:红表笔接相线,黑表笔接地线,绝缘电阻值不能小于1兆欧,再用红表笔接零线,黑表笔接地线。测的方法相同。

3、查找故障电路组:在电路全开路状态下,即断开跳火线和零线,跨组检测内部电路任意条零线与外部火线的电压值,确定故障点。检测被检测电路零线与外部火线之间的电压,如果外部火线与内部零线之间电压存在较大电压差值(即36V~240V,普通照明电压),则该线路组应列为故障线路组;如两者电压差值为零或电压值很小(0V-36V,即开路电压),则该电路组为正常电路(健康电路)。

4、检测故障电路组:断开故障线路的零线(好的线路组也要处于全开路状态),接通故障线路组的火线,即只通火线,断开零线,在单通火线状态下,逐级分段对故障电路进行检测。

三、空气开关跳闸的检测要领。

1、用万用表交流电压档,一端接地(暖气,自来水,或其他接地的金属,要保证不要接在漆皮上;有220V,是火线,是零,则可能是零线也可能是地线。若有电压(那怕很低,最低的一般低的是接地的),要有负载量,大一点的,如洗衣机,微波炉,空调,电暖气等。

2、不能量火线对地电流,只能串在电路里量。

3、若地线对地有电压(最好量电流)证明漏电。如地线与零线电位一样,就不会产生电压,也就不会产生电流。

4、检测220V线路,火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻是否合格。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻都是无限大。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻取决于所用的电源线决定的,当其任何两相间(包括地)低于1M时可认为绝缘损坏,不得使用。

5、如果有电度表,可断开接线,后面对地通的是地线。不过要懂电工技术。

6、可以测电流,一般火线和零线,具有相同的电流,电流不同,可能漏电。

    空气开关跳闸线路故障排查相关的文章
    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    • 断路器速度降低怎么办,断路器产生速度降低的四大原因

      断路器速度降低怎么办,断路器产生速度降低的四大原因

      【断路器速度降低怎么办,断路器产生速度降低的四大原因】遇到断路器出现速度降低的问题,如何解决呢,断路器速度降低的原因分析,由电工天下小编整理了,供大家学习参考,

      时间:2020-01-02 16:32:39

    • 家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。

      时间:2019-10-30 14:31:57

    • 断路器拒绝合闸怎么办,断路器拒绝合闸的处理措施

      断路器拒绝合闸的处理措施

      有关断路器拒绝合闸的处理措施,断路器拒绝跳闸的几种情况,真空开关运转中严禁分断操作,制止运用阻隔刀闸摆开有毛病的电压互感器等。

      时间:2019-09-10 10:21:05

    • 漏电断路器误动作跳闸的6个原因

      漏电断路器误动作跳闸的原因

      漏电断路器误动作跳闸是什么原因,漏电断路器误动作跳闸怎么办,这里总结了漏电断路器误动作跳闸的六大原因,供大家参考。

      时间:2019-09-04 13:23:15

    • 断路器跳闸原因分析,断路器的作用是什么

      断路器跳闸原因与断路器的作用

      有关断路器跳闸的原因,断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,这里重点介绍了自动空气开关,即低压断路器的跳闸原因,供大家参考。

      时间:2019-09-04 13:21:18

    • 空气开关跳闸的四个原因

      空气开关跳闸的四个原因

      有关空气开关跳闸的四个原因,一般由于过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护等原因会造成空气开关跳闸,空气开关自身的质量不过关也会导致跳闸。

      时间:2019-08-29 09:17:06

    • 空气开关跳闸的原因怎么查找?具体方法

      空气开关跳闸的具体原因

      有关空气开关跳闸原因的查找方法,判断是空气开关还是漏电开关,还要考虑带漏保的开关跳闸的情况,一起来了解下。

      时间:2019-08-29 08:42:14

    断路器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有