断路器越级跳闸的常见问题分析
来源:电工天下时间:2022-07-05 06:07:51 作者:老电工手机版>>
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
一、断路器跳闸的条件
1.故障电流达到或超过设定的动作电流值;
2.故障电流持续时间达到设定动作的时间;
所以,为了确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。

假设第一级断路器过流保护定值是700A,持续时间设定值为0.6秒,那么第二级断路器过流保护定值就应该按照一定的比例缩小,比如电流定值设为630A,时间设定为0.3秒。
如果在第二级断路器的保护内发生故障,不管故障电流有没有达到第一级断路器的定值,因为故障电流持续到0.3.秒时就被第二级断路器切断了,达不到第一级断路器的0.6秒,所以第一级断路器就不会跳,也就避免了越级跳闸。
二、越级跳闸的情况分析
情况1. 主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。
情况2.主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
情况3. 两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。
情况4. 经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
情况5. 下级断路器配置的保护无法正确判断故障(比如单相接地故障但未配置零序保护)。
情况6. 断路器老化导致分励脱扣时间变长,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。
三、断路器越级跳闸的处理方法
发生上级断路器越级跳闸,如果查明有分路保护动作,但该分路断路器未跳闸,则需要分断该级断路器,然后恢复上级断路器;如果查明各分路保护均未动作,则应检查停电范围内设备有无故障,如果无故障可合上上级断路器,并且要逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则说明该断路器为故障断路器。可对该线路进行隔离维修更换。

总结:
1.在保护类型方面,不管是短路故障还是接地故障,道理都是相通的,都是通过判断电流大小和持续时间来动作。
2.时间上的配合更重要,因为故障电流很可能同时满足多级断路器的保护定值大小。
3.断路器的保护值设定好了,时间也设置好了,是不是就能保证不越级了,不一定,为什么?从设定值来看,如上面的例子,一看就觉得应该能配合了,但实际情况来看,断路器完全断开故障电流所需的时间,除了基本的判断时间外,还需要加上机械本身的动作时间,这个时间长度因不同厂家设备的性能而异,但因为断路器的保护时间都是毫秒级的,所以这个差异有可能会影响断路器间的配合。
第二级断路器原本应该要0.3.秒就把故障电流切断的,让第一级没有机会动作,但是机械性能太差,花多了0.4秒才能完全断开,而在第二级完全断开前,第一级断路器已经检测到故障电流持续0.6秒,所以第一级也会动作,这就会导致越级跳闸。所以,为了确保不越级跳闸,必须用继保设备测试断路器的实际动作时间总长,用实际试验结果的时间长度来确保配合正确。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
- 上一篇:断路器上不同文字的含义说明
- 下一篇:断路器分断短路电流后要采取哪些措施