plc输入与输出源型及漏型接线的主要区别
来源:电工天下时间:2015-10-12 19:33:16 作者:老电工手机版>>
plc输入与输出源型及漏型接线的主要区别
源型、漏型是指直流输入/输出型plc而言,针对于plc的是输入点/输出点的公共端子com口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。
或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
源型输入是指输入点接入直流正极有效 漏型输入是指输入点接入直流负极有效。
源型输出是指输出的是直流正极 漏型输出是指输出的是直流负极。 源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了com端口的电压为正或是为负。
plc的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用pnp),后者指的是负信号输入(可直接用npn),否则必须用继电器转换后输入。
传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。传感器的npn和pnp是根据输出晶体管的型号来的。npn的负载是接在正电源与集电极之间,而pnp是接在集电极与负电源之间的。要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断。
接近开关npn,pnp区别
先要搞清楚pnp、npn 表示的意思是什么。p表示正、n表示负。pnp表示平时为高电位,信号到来时信号为负。npn表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。至于plc接线,一般用npn的较多。但多数的日本的plc有日本型、世界型、和通用型。进入中国的多数为世界型和通用型。可直接用npn型。接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接plc的输入端。
相关文章
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
PLC输出类型怎么选择?
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
plc外部硬件接线图示例
有关plc外部硬件电路的接线图,包括各种开关与接触器的接线方式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:38
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc输出端接交流感性负载保护电路的方法
plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。
时间:2020-08-14 09:55:33
plc梯形图常闭触点输入信号处理方法
有关plc梯形图常闭触点输入的信号处理方法,尽可能用常开触点作plc的输入信号,将梯形图中相应的输入继电器的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。
时间:2020-05-16 08:48:43
plc与输出设备的连接方法总结
有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【图】plc如何节省输入输出点数?
plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
时间:2020-02-20 09:08:47
- 上一篇:plc梯形图编程步骤与编程规则
- 下一篇:plc通信接口有哪几种?plc通信接口类型