plc通信接口有哪几种?plc通信接口类型
来源:电工天下时间:2015-10-13 07:48:28 作者:老电工手机版>>
plc通信接口类型
1、RS-232通信接口。
RS-232通信接口是数据通信中应用最为广泛的一种串行接口,它是数据终端设备与数据通信设备进行数据交换的接口,目前最受欢迎的是RS-232C,即C版本的RS-232。
RS-232接口物理连接器(插头)规定为25芯插头,通常插头在数据终端设备(DTE)端,插座在数据通信设备(DCE)端。“RS”是英文“推荐标准”的缩写,“232”是标识号,“C”表示此标准修改的次数。它既是一种协议标准,又是一种电气标准,规定了终端和通信设备之间信息交换的方式和功能,采用串行通信方式传送数据,波特率规定为19200b/s、9600b/s、4800b/s等几种。
RS-232C接口是标准的25针的D型连接器。RS-232C采用负逻辑,规定逻辑“1”电平在(-5~-15)V范围内,逻辑“0”电平在(5~15)V范围内,具有较高的抗干扰能力。
2、RS-422通信接口。
RS-422通信接口定义有RS-232C通信接口所没有的10种电路功能,规定用37针的连接器。采用差动发送、差动接收的工作方式,发送器、接收器使用+5V的电源,因此在通信速率、通信距离、抗干扰能力等方面较RS-232C通信接口有很大的提高,其数据的传送速率可达10Mb/s,通信距离为12~1200m。
3、RS-485通信接口。
RS-485通信接口是RS-422的改进,RS-485采用半双工通信方式,它的电气接口电路采用了差分传输方式,抗共模干扰能力增强,输出阻抗低,并且无接地回路,适合于远距离数据传输。
plc主要是通过RS-232、RS-422和RS-485等通用通信接口进行联网通信的。若联网通信的两台设备都具有同样类型的接口,可以直接通过适配的电缆连接实现通信。若两台设备的通信接口不同,则要采用一定的硬件设备进行接口类型的转换。
三菱公司生产的这类设备采用功能扩展板和独立机箱型两种基本结构形式。功能扩展板通信接口(如FX2N-485-BD型)没有外壳,安装在PLC的机箱内使用,其构成的通信距离最大为50m。而独立机箱型接口(如FX2N-485ADP型)属于扩展模块一类,其采用适配器构成的通信距离最大为500m。
在许多工业环境中,要求使用最少的信号线,在远距离内实现通信任务。目前在PLC局域网中广泛使用RS-485串行接口总线。采用RS-485构成分布式系统,系统中最多可有32个站,新的接口器件已允许连接128个站。
相关文章
PLC输出类型怎么选择?
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
西门子s7 200plc S485接口电路原理图
西门子s7 200plc S485接口电路原理图,图中标有协议选择、收发功能等,了解下西门子s7 200plc S485接口电路的画法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:56
plc通讯接口添加删除方法与注意事项
有关plc通讯接口的添加删除方法,使用安装/删除接口对话框来安装或删除计算机上的通讯接口,windows nt用户要注意特殊硬件安装信息,一起来看看。
时间:2021-11-22 09:19:54
plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法
有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
【图】vc实现上位机与plc通信的例子
有关vc实现上位机与plc通信的方法,以西门子公司的s7-200系列的plc为对象,提出一种用vc实现上位机与plc的高速可靠的通信方法,S7-200系列PLC通信方式。
时间:2019-12-10 09:19:15
plc串行通信程序设计编写说明
有关plc串行通信程序设计编写说明,串行接口按电气标准及协议,包括RS-232-C、RS-422、RS485等,自动化设备的通信协议很多,常用的Modbus、Pofibus、Devicenet等。
时间:2019-11-15 09:20:56
电磁干扰耦合模式分类的五种类型
电磁干扰耦合模式分类的五种类型,电磁干扰分为静电干扰、磁场耦合干扰、漏电耦合干扰、共阻抗干扰、电磁辐射干扰等,不同干扰类型的产生原因不同。
时间:2016-03-08 20:56:12
plc控制系统的基本类型图解
有关plc控制系统的基本类型,分为四种类型,分别是单机控制系统、集中控制系统、远程i/o控制系统与分布式控制系统,各控制系统的功能图解。
时间:2016-03-07 09:34:53
- 上一篇:plc输入与输出源型及漏型接线的主要区别
- 下一篇:plc程序状态监视实例图解