plc开关量输出模块的功能与电路图
来源:电工天下时间:2016-04-23 01:14:11 作者:老电工手机版>>
plc开关量输出模块的功能与电路图
为适应工业现场各种执行机构的需要,plc备有多种形式的开关量输出模块供选择。常用的有晶体管输出方式、晶闸管输出方式和继电器输出方式。
晶体管输出方式用于直流负载。
双向晶闸管输出方式用于交流负载,继电器输出方式可用于直流负载,也可用于交流负载。 推荐》 plc开关量输出模块的选择
图7.3所示为继电器输出接口电路。当PLC通过输出寄存器在输出点输出高电平时,继电器KA得电,其常开触点闭合,负载得电,指示灯LED亮。
由于继电器本身有电气隔离作用,故电路中不设光电隔离器。外加负载电源根据负载的情况确定,可为交流或直流电源。
继电器输出模块为有触点开关式输出模块,使用寿命比无触点输出模块为短,开关动作一般5000万次左右,但其使用较灵活。
因此,在输出动作不是很频繁的场合,通常采用继电器输出模块。 来自:电工技术之家
图7.4、7.5为晶体管输出接口电路和晶闸管输出接口电路图。
输入输出模块的电路结构并不是唯一的,各个生产厂家都有自己的电路特点,但有两个共同特点值得关注:
① 电路中的防干扰隔离措施很突出,如光电隔离,阻容滤波等;
② 输入输出模块具有适应生产过程信息的输入与控制能力。
这两点是PLC在工业生产过程中得到广泛应用的原因所在。
在整个系统中,CPU、存储器等环境与普通计算机是一样的(甚至是同样的芯片)。但是PLC可以在相当恶劣的生产环境中正常运行,主要是上述两个条件,前者保证了工作的可靠,后者适应了工作的需要。
相关文章
plc开关量梯形图用法,倒梯形与正梯形实例分析
有关plc开关量梯形图的用法,plc梯形图,输入要做成倒梯形,即先复杂,后简单,而输出要做成正梯形,即先简单,后复杂,梯形图的变换,要遵循“左沉右轻”的原则。
时间:2022-07-10 07:15:26
PLC输出类型怎么选择?
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc输出端接交流感性负载保护电路的方法
plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。
时间:2020-08-14 09:55:33
plc与输出设备的连接方法总结
有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【图】plc如何节省输入输出点数?
plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
时间:2020-02-20 09:08:47
【图】plc双重输出动作问题与对策
plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。
时间:2020-02-20 09:05:41
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
- 上一篇:plc开关量输入模块的功能图解
- 下一篇:plc常见故障类型:软硬件故障现场处理经验