如何选择plc开关量输出单元?
来源:电工天下时间:2016-04-22 20:10:46 作者:老电工手机版>>
plc开关量输出单元的选择原则
开关量输出单元的任务是将plc内部低电平的控制信号转换为外部所需电平的输出信号,驱动外部负载。
此类单元有三种类型,即继电器输出、双向可控硅(晶闸管)输出和晶体管输出。
选取输出单元:
1、输出方式
继电器输出价格便宜、使用电压范围广、导通压降小、承受瞬间过电压和过电流的能力较强,且有隔离作用。
但继电器有触点、寿命较短,且响应速度较慢,适用于动作不频繁的交/直流负载。
当驱动电感性负载时,最大开闭频率不得超过1 Hz。
晶闸管输出(交流)和晶体管输出(直流)都属于无触点开关输出,适用于通断频繁的感性负载。感性负载在断开瞬间会产生较高的反压,必须采取抑制措施。
2、输出电流
单元的输出电流必须大于负载电流的额定值,如果负载电流较大,输出单元不能驱动,则应增加中间放大环节。
对于电容性负载、热敏电阻负载,考虑到接通时有冲击电流,故要留有足够的余量。 来自:电工技术之家
3、允许同时接通的输出点数
开关量输出点数取决于接触器、电磁铁、电磁阀、电动阀及小型电动执行器的数量。
在选用输出单元时,不但要看一个输出点的驱动能力,还要看整个输出单元的满负荷能力,即输出单元同时接通点数的总电流值不得超过该单元规定的最大允许电流。
相关文章
plc开关量梯形图用法,倒梯形与正梯形实例分析
有关plc开关量梯形图的用法,plc梯形图,输入要做成倒梯形,即先复杂,后简单,而输出要做成正梯形,即先简单,后复杂,梯形图的变换,要遵循“左沉右轻”的原则。
时间:2022-07-10 07:15:26
PLC输出类型怎么选择?
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc输出端接交流感性负载保护电路的方法
plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。
时间:2020-08-14 09:55:33
plc与输出设备的连接方法总结
有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【图】plc如何节省输入输出点数?
plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
时间:2020-02-20 09:08:47
【图】plc双重输出动作问题与对策
plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。
时间:2020-02-20 09:05:41
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
- 上一篇:plc开关量输入回路的类型对比
- 下一篇:plc开关量输入模块的功能图解