>首页 > plc > plc基础教程>威纶触摸屏通讯端口与plc连接 正文

【多图】威纶触摸屏通讯端口与plc连接的设置教程

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-28 19:45:02

威纶触摸屏通讯端口的设置教程

MT500系列、TK6070与PLC相连是用500的连接线。MT500系列有两个通讯口(RS485、RS232),使用RS485接口时触摸屏上是公座插母头,使用RS232接口时触摸屏上是母座插公头。

TK6070只有一个通讯口是公座插母头,既可以当RS485接口也可以当RS232接口使用,所以只能有一种在使用,不过可以通过接口引出线来实现同时使用。

MT6000系列、MT8000系列、TK6102与PLC相连是用6000的连接线。MT6000系列、MT8000系列、TK6102都有两个通讯口(RS485、RS232),使用RS485接口时触摸屏上是母座插公头,使用RS232接口时触摸屏上是公座插母头。

常见的PLC的通讯接口的使用:西门子—485,三菱—422,信捷、LG、欧姆龙、松下都是—232的。

各种plc与威纶触摸屏的连接

1、CPM系列与威伦MT8000系列连接线
威纶MT8000人机接口 PLC CPU 9针D形端口
9针D形母头端口  D形公头端口 RS232
CPM系列与威伦MT8000系列连接线

2、CPM系列与威伦TK6070的连接线
威伦TK6070   PLC CPU 9针D形端口
9针D形母头端口   D形公头端口 RS232
CPM系列与威伦TK6070的连接线
 
3、CPM系列与威伦MT500系列的连接线
威伦MT500系列人机接口  PLC CPU 9针D形端口
9针D形公头端口 9针D形母头端口
CPM系列与威伦MT500系列的连接线
 
LRC简单函数:
 

复制代码 代码示例:
static unsigned char LRC(auchMsg,usDataLen)
unsigned char *auchMsg ; /* 要进行计算的消息 */
unsigned short usDataLen ; /* LRC 要处理的字节的数量*/
{ unsigned char uchLRC = 0 ; /* LRC 字节初始化 */
while (usDataLen--) /* 传送消息 */
uchLRC += *auchMsg++ ; /* 累加*/
return ((unsigned char)(-((char_uchLRC))) ;
    相关文章
    • 维控触摸屏ab plc地址编程实例

      维控触摸屏ab plc地址编程实例

      有关维控触摸屏ab plc地址的编辑实例,以Allen-Bradley MicroLogix1200为例,不同的PLC型号支持的寄存器有可能不同,以实际PLC支持的寄存器为准。

      时间:2021-10-07 19:34:26

    • plc顺序移位试验程序的方法思路

      plc顺序移位试验程序的方法思路

      有关plc顺序移位试验程序的实现思路与方法,其编程思路是若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”,一起来了解下。

      时间:2021-10-07 19:34:23

    • plc定时器扩展方法梯形图的二种方式

      plc定时器扩展方法梯形图的二种方式

      有关plc定时器扩展方法梯形图的二种方式,通过二张图来了解plc定时器扩展方法用梯形图是如何表示的,一起来了解下。

      时间:2020-12-10 09:41:55

    • plc输出端接交流感性负载保护电路的方法

      plc输出端接交流感性负载保护电路的方法

      plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。

      时间:2020-08-14 09:55:33

    • plc直流感性负载保护电路的功能图解

      plc直流感性负载保护电路的功能图解

      plc直流感性负载保护电路的功能图解,对于晶体管或继电器输出型plc,可在惑性负载两端并联保护二极管,提高晶体管的关断速度,可在保护二极管两端再串接一个稳压二极管。

      时间:2020-08-14 09:53:21

    • 施耐德plc编程软件指令系统与语言形式

      施耐德plc编程软件指令系统与语言形式

      有关施耐德plc编程软件指令系统与语言形式,施耐德plc编程的基本指令特点,图形式指令结构、明确的变量常数、简化的程序结构等,并介绍了其编程语言的形式。

      时间:2020-07-04 06:42:51

    • plc梯形图编程四个基本概念

      plc梯形图编程四个基本概念

      plc梯形图编程中的四个基本概念,包括软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,梯形图两侧的垂直公共线称为母线(bus bar),梯形图中逻辑解算按从左至右、从上到下的顺序进行。

      时间:2020-05-16 19:53:53

    • plc梯形图编程元件用法教程详解

      plc梯形图编程元件用法教程详解

      有关plc梯形图编程元件的说明,plc的基本数据结构,位元件与字元件的功能,以及辅助继电器(M)、状态继电器(S)、定时器(T)与计数器(C)、数据寄存器(D)等的用法教程。

      时间:2020-05-16 19:43:17

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有