电缆桥架的安装要求
1、槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
2、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5mm。
3、两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
4、在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴测图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。
升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
5、桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高、可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
6、电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
7、电缆桥架易高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
8、电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定桥架的支架上,水平敷设时在缆线的首、尾、转弯及每间隔3-5米处进行固定。
9、在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。电工天下
10、布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直尽量不交叉。缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
11、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。(www.dgjs123.com)4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它型号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
12、桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3米,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2米。
    电缆桥架安装规范相关的文章
    • 10kV电缆分支箱的选型问题

      10kV电缆分支箱的选型问题

      10kV电缆分支箱的选型与安装注意事项,10kV电缆分支箱的选型,包括空气绝缘型、橡塑外套为主材作为防护型的电缆分支箱等的选型方法。

      时间:2020-01-08 10:59:28

    • 低压电力电缆载流量表与电力电缆载流表图解

      低压电力电缆载流量表

      低压电力电缆载流量表与电力电缆载流表,包括标称面积、线芯结构、绝缘厚度、不同环境下的时载流量等,并分享了电力电缆的载流量表图,供大家学习参考。

      时间:2019-07-12 13:21:34

    • 低压电力电缆型号种类及符号含义

      低压电力电缆型号种类及符号

      有关低压电力电缆型号与种类,低压电力电缆型号的符号含义,常用低压电力电缆的型号和种类有哪些,这里介绍六个主要的分类及说明,供大家参考。

      时间:2019-07-01 19:42:17

    • 高低压电缆故障检测三种常用方法

      高低压电缆故障检测方法

      有关高低压电缆故障检测的方法,电气维修人员常用的三种高低压电缆故障检测方法,包括仪器检测方法、直流冲击法、跨步电压法三种,在遇到高低压电缆故障时可以参考下这些方法。

      时间:2019-06-30 08:37:04

    • 输电线路电缆展放的施工方法

      输电线路电缆展放施工

      有关输电线路电缆展放的施工方法,输电线路进行电缆展放的施工要求,包括电缆展放时环境的要求,电缆展放主要方法,较为普遍的电缆展放的二种方式,拉线的设置安装要求等。

      时间:2016-08-23 18:24:41

    • 如何制作高压电缆中间接头?中间接头制作方法步骤

      高压电缆中间接头

      有关高压电缆中间接头的制作方法与步骤,包括固定电缆末端、剥切电缆、焊接地线、安装分支指套等制作过程,高压电缆中间接头的制作技术要求。

      时间:2016-05-02 22:45:28

    • 如何进行10kv高压电缆直流耐压试验?

      10kv高压电缆直流耐压试验

      10kv高压电缆直流耐压试验标准,直流耐压试验不能模拟高压电缆的运行工况,高压电缆在直流电压下存储积累单极性残余电荷,直流耐压试验时空间电荷的问题等。

      时间:2016-05-02 19:56:14

    • 10kv架空电缆绝缘导线型号及技术参数

      10kv架空电缆绝缘导线型号

      有关10kv架空电缆绝缘导线型号及技术参数,架空电缆有高低压之分:1KV 10KV 35KV,10KV架空绝缘线,10KV架空绝缘导线等的执行标准、技术指标等。

      时间:2016-04-27 12:40:33

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有