铝合金电缆桥架的接地要求
1、铝合金电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并做接地处理。
2、当允许利用铝合金电缆桥架系统构成接地干线回路时,应符合下列要求:
1)托盘式电缆桥架、梯式电缆桥架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω。
2)托盘式电缆桥架、梯式电缆桥架的金属截面积应符合相关规定。
3)当回路接地故障保护电流大于2000A时,不应用作设备接地导体。
3、在使用山东电缆桥架伸缩节或铰接板的连接处应采用编织铜线链接,其导线的截面积应符合相关规定。
4、沿铝合金电缆桥架全长单独敷设接地干线时,其导线的截面积应符合相关规定,且每节山东电缆桥架应该最少有一个点与接地干线可靠链接。
5、在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体(线)做接地体。
    展开全文