有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
一、电缆埋地深度规范
低压电缆直接埋地电缆埋地深度0.7米,沟深0.8米,电缆上下各10cm黄砂,上面再盖红砖(铺砂盖砖),在过路与进户处埋深1米。

二、高压电缆埋地敷设规范要求
直埋电力电缆的敷设要求:
1、直埋电缆应有铠装和防腐保护层。
2、直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。如果不能满足上述要求,应采取保护措施。
3、直埋电缆应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。
4、直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。
电缆埋置深度需要符合下列规定:
电缆外皮至地下构筑物基础,不能小于0.3m。电缆外皮至地面深度,不能小于0.7m;当位于车行道或耕地下时应适当加深,且不宜小于1m。
一般电缆沟埋深1.5米,电缆井比较深,浅的2米,深的4米也有。在实际敷设电缆时根据地形和用途,人行道下电缆埋深不能小于0.7米。