电缆桥架安装施工顺序及技术措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-19 18:33:47

电缆桥架安装施工顺序

(1)施工顺序
 
测量定位→支吊架制作安装→电缆桥架安装→接地处理
(2)主要施工方法及技术措施
1)测量定位
用弹线法标识电缆桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内电缆桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。
2)支架制作安装
依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。
在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。电缆桥架安装施工顺序
在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。
靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。
在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

3)桥架安装
a.对于特殊形状电缆桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。电缆桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
b.电缆桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。电缆桥架安装施工顺序
c.将电缆桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的电缆桥架,其圆弧宜与建筑物一致。
桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在电缆桥架内侧。(www.dgjs123.com)电缆桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的电缆桥架连成一体。
d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。
e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

4)接地处理
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把电缆桥架连成一体。电工天下
在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将电缆桥架与接地线相连,形成电气通路。电缆桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。
5)多层桥架安装
分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。
    电缆桥架安装施工顺序相关的文章
    • 电缆桥架安装要求_电缆桥架的规格选择

      电缆桥架安装要求_电缆桥架的规格选择

      有关电缆桥架安装要求,电缆桥架的规格选择,如何确定桥架的宽度与安装方式,电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范,以及电缆桥架型式及品种的选择等。

      时间:2019-12-22 10:54:21

    • 铝合金电缆桥架的接地要求

      铝合金电缆桥架的接地要求

      有关铝合金电缆桥架的接地要求,铝合金电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并做接地处理,当允许利用铝合金电缆桥架系统构成接地干线回路时的接地要求等。

      时间:2016-07-10 16:35:35

    • 镀锌电缆桥架是否配接地线的问题

      镀锌电缆桥架配接地线

      有关镀锌电缆桥架是否配接地线的问题,根据电力施工规范的要求,金属电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地,电镀锌电缆桥架间连接片的两端可不作接地跨接线。

      时间:2016-07-10 15:35:01

    • 电缆桥架安装规范_电缆桥架的验收要求

      电缆桥架安装规范

      有关电缆桥架的安装规范与验收要求,槽式电缆桥架产品的选用要点,槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设,玻璃钢桥架安装应符合的一些规定。

      时间:2016-06-19 16:28:31

    • 电缆桥架各部件名称及功能说明

      电缆桥架各部件名称

      电缆桥架各部件名称及功能说明,立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件,介绍了铝合金电缆桥架、梯形电缆桥架、有孔托盘、无孔托盘等的功能。

      时间:2016-06-19 00:43:48

    • 电缆桥架与机房设备接地要求_电缆桥架接地跨接线最小截面积

      电缆桥架与机房设备接地要求

      分享电缆桥架与机房设备接地要求,电缆桥架接地的接地线要求,机房设备采取两种独立的接地方式,工作接地的联合接地,电梯机房电缆桥架接地跨接线最小截面。

      时间:2016-06-18 20:42:51

    • 电缆桥架内能否接线?电缆桥架内接线问题

      电缆桥架内接线问题

      电缆桥架内能否接线的问题,电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范,尽量避免电缆桥架内接线,动力电缆桥架,请不要进行桥架内接线,照明电缆桥架,应采用分线盒。

      时间:2016-06-18 19:41:51

    防雷接地精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有