如何安装电缆桥架?电缆桥架安装注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-03-10 08:47:47

电缆桥架安装注意事项

1、电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修和敷设电缆的要求。

2、电缆桥架应有足够的刚度和强度,对电缆提供可靠的支撑。

3、电缆敷设后,电缆桥架的挠度应不大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应不大于电缆桥架的跨度的1/150。

4、电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。

5、电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧。

6、电缆桥架与各种管道平行架设时,其净距离应满足下列要求
6.1 电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时不小于400mm。
6.2 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。
6.3 电缆桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。
6.4 电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。
6.5 电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热措施。

7、电缆桥架与各种管道交叉时,其净距离应满足下列要求
7.1 电缆桥架与一般工艺管道交叉时,不小于300mm。
7.2 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方交叉时,应不小于500mm,且在交叉处用防腐蚀盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。
7.3 电缆桥架与热力管道交叉,热力管道有保温层时,应不小于500mm,无保温层时,应不小于1000mm,且在交叉处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于d+2000mm。(d为热力管道保温层的外径)

8、电缆桥架穿墙安装时,应根据环境条件,采用密封装置
8.1 电缆桥架从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时,墙上应安装相应的密封装置。
8.2 电缆桥架从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雨措施。
8.3 电缆桥架从室内穿墙至室外较高处安装时,电缆桥架应先向下倾斜延长适当距离,然后再向上架设,防止雨水顺电缆桥架流入室内。
8.4 电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥应断开,断开距离以100mm左右为宜。

9、两组电缆桥在同一横梁上安装时,两组电缆桥之间的净距离应不小于50mm。

10、敷设10kV及以上电缆的电缆桥架多层安装时,其层间距一般不小于300mm。

    电缆桥架安装注意事项相关的文章
    • 电缆线路对接地线安装要求总结

      电缆线路对接地线安装要求总结

      电缆线路对接地线安装要求,电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,电缆接地装置的连接应可靠,电缆线路接地线的焊接应采用搭接焊等。

      时间:2020-01-05 18:00:42

    • 不锈钢电缆桥架厚度标准公差范围的规定值

      不锈钢电缆桥架厚度标准公差范围的规定值

      有关不锈钢电缆桥架厚度标准公差范围的规定值,包括理论厚度、公差范围、一般测量厚度等范围值,不锈钢电缆桥架厚度标准公差标准值是多少。

      时间:2019-11-30 17:11:02

    • 电线电缆的安装与施工注意事项

      电线电缆的安装与施工注意事项

      有关电线电缆的安装与施工注意事项,电线电缆敷设安装的设计和施工需按有关规定进行,并使用相关的电缆附件,正确地选用电线电缆及配套附件,以及安装施工注意问题。

      时间:2019-11-30 16:08:52

    • 电力电缆线路的安装敷设方式与安全技术要求

      电力电缆线路的安装敷设方式与安全技术要求

      电力电缆线路的安装敷设方式与安全技术要求,电力电缆与架空线路相比的优点,电力电缆安装敷设时电力电缆线路路径的选择,电力电缆线路的敷设方式及其要求等。

      时间:2019-11-30 16:00:21

    • 如何安装电线?家庭线路电线安装注意事项

      如何安装电线?家庭线路电线安装注意事项

      有关家庭线路电线安装注意事项,怎么安装电线,在家庭装修中很重要,家庭电线线路的安装方法及技巧,为确保住宅的安全水平,应采用多路分支配电回路设计。

      时间:2019-11-30 15:56:27

    • 电炉丝怎么安装,电炉丝安装方法总结

      电炉丝怎么安装,电炉丝安装方法总结

      怎么来安装电炉丝,在电炉丝的安装过程中,有哪些小问题需要注意,电工天下小编整理了电炉丝的安装方法,以及安装过程中的注意事项,一起来看下。

      时间:2019-11-28 09:08:06

    • 电炉丝的安装注意事项

      电炉丝的安装注意事项

      电炉丝的安装不是那么容易,这是由电炉丝的材质决定的,将新电炉丝通电加热拉伸,然后进行安装,最好是二个人一起操作,以避免电炉丝伤到人。

      时间:2019-11-28 09:08:00

    • 如何正确安装柔性电缆?柔性电缆安装注意事项

      如何正确安装柔性电缆?柔性电缆安装注意事项

      有关柔性电缆的安装注意事项,注意电缆的最小弯曲半径,拖链电缆的敷设不能扭曲,柔性电缆的两点都必须固定等,都是在安装柔性电缆时,不同于固定安装电缆的地方。

      时间:2019-11-25 10:14:34

    电工材料精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有