电缆桥架安装质量保证问题

1、桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架;

2、桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆;

3、桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处);

4、桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良;

5、桥架板连接处螺栓螺母在内侧;

6、桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求;

7、桥架支架距离长(1.5-3m),非一节2支架,有变形、吊筋多,少固定支架,不能承受水平力;桥架直线长度>30m(钢)(铝15m)无伸缩节;

8、桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施;

9、桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内);

10、桥架内电缆排列无序,且有绞接现象;

11、非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差;

12、桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处;

13、桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行、,0.3m(交叉、;保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。

    电缆桥架安装质量相关的文章
    • 电缆线路对接地线安装要求总结

      电缆线路对接地线安装要求总结

      电缆线路对接地线安装要求,电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,电缆接地装置的连接应可靠,电缆线路接地线的焊接应采用搭接焊等。

      时间:2020-01-05 18:00:42

    • 不锈钢电缆桥架厚度标准公差范围的规定值

      不锈钢电缆桥架厚度标准公差范围的规定值

      有关不锈钢电缆桥架厚度标准公差范围的规定值,包括理论厚度、公差范围、一般测量厚度等范围值,不锈钢电缆桥架厚度标准公差标准值是多少。

      时间:2019-11-30 17:11:02

    • 电线电缆的安装与施工注意事项

      电线电缆的安装与施工注意事项

      有关电线电缆的安装与施工注意事项,电线电缆敷设安装的设计和施工需按有关规定进行,并使用相关的电缆附件,正确地选用电线电缆及配套附件,以及安装施工注意问题。

      时间:2019-11-30 16:08:52

    • 电力电缆线路的安装敷设方式与安全技术要求

      电力电缆线路的安装敷设方式与安全技术要求

      电力电缆线路的安装敷设方式与安全技术要求,电力电缆与架空线路相比的优点,电力电缆安装敷设时电力电缆线路路径的选择,电力电缆线路的敷设方式及其要求等。

      时间:2019-11-30 16:00:21

    • 如何安装电线?家庭线路电线安装注意事项

      如何安装电线?家庭线路电线安装注意事项

      有关家庭线路电线安装注意事项,怎么安装电线,在家庭装修中很重要,家庭电线线路的安装方法及技巧,为确保住宅的安全水平,应采用多路分支配电回路设计。

      时间:2019-11-30 15:56:27

    • 电炉丝怎么安装,电炉丝安装方法总结

      电炉丝怎么安装,电炉丝安装方法总结

      怎么来安装电炉丝,在电炉丝的安装过程中,有哪些小问题需要注意,电工天下小编整理了电炉丝的安装方法,以及安装过程中的注意事项,一起来看下。

      时间:2019-11-28 09:08:06

    • 电炉丝的安装注意事项

      电炉丝的安装注意事项

      电炉丝的安装不是那么容易,这是由电炉丝的材质决定的,将新电炉丝通电加热拉伸,然后进行安装,最好是二个人一起操作,以避免电炉丝伤到人。

      时间:2019-11-28 09:08:00

    • 如何正确安装柔性电缆?柔性电缆安装注意事项

      如何正确安装柔性电缆?柔性电缆安装注意事项

      有关柔性电缆的安装注意事项,注意电缆的最小弯曲半径,拖链电缆的敷设不能扭曲,柔性电缆的两点都必须固定等,都是在安装柔性电缆时,不同于固定安装电缆的地方。

      时间:2019-11-25 10:14:34

    电工材料精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有