电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-05-05 08:44:49

有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。

一、电缆终端头的制作过程

1、做好备用材料准备,比如露天作业时做好空气中有害尘埃防尘。

2、无论热缩和冷缩,都必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,保证三相对接,压头互联尺寸合适。

3、摆正电缆头,严格按尺寸长短,先剥除电缆铠装外护套,油质层,半导体层,用刀具切齐绝缘内层,露出铜蔽层,三芯芯线。最后,压接接头,对接柜体铜(铝)排下接头。包上色带。对接制作完成。

电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

二、电缆终端头的制作方法

1、交联聚乙烯电力电缆终端头有三种制作方式:预制、热收缩和冷收缩。不管采用哪一种接线方式,电缆终端均应严格按照电缆附件生产厂家的要求制作。

2、根据电缆终端和电缆固定方式,确定电缆头的位置,剥开电缆护套。在制作过程中不能用力过大,以免破坏电缆。对于多芯电力电缆,电缆头固定后各相弧度应保持一致,做到过渡自然;单芯电缆头高度和弧度应一致。

3、在制作电缆头时,钢和铜带的屏蔽层应分别接地,并做好标记。接地线应与钢带、铜带焊接或弹簧卡连接。接地线采用镀锡编织带,编织带铜鼻子采用镀锡。

    相关文章
    • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

      10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

      10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

      时间:2022-05-07 20:21:05

    • 高压电缆绝缘寿命有多长

      高压电缆绝缘寿命有多长

      一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。

      时间:2022-05-07 20:16:07

    • 高压电缆的使用寿命是多少年

      高压电缆的使用寿命是多少年

      高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。

      时间:2022-05-07 20:14:52

    • 高压电缆埋深标准是什么

      高压电缆埋深标准是什么

      有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。

      时间:2022-05-07 20:12:58

    • 10kv单根电缆终端头怎么制作

      10kv单根电缆终端头怎么制作

      10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

      时间:2022-05-05 08:43:47

    • 矿物质电缆终端怎么制作?

      矿物质电缆终端怎么制作?

      矿物质电缆终端的制作方法,参考如下:矿物电缆就是矿物绝缘电缆,这是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆。

      时间:2022-05-05 08:42:29

    • 柔性矿物电缆终端头怎么做?

      柔性矿物电缆终端头怎么做?

      柔性矿物电缆终端头的制作方法,参考如下:1、准备好终端连接器制作工具;2、用切刀剥去外护套;3、用斜嘴钳剥去耐火层;4、去除耐火层5的电缆,清洁填料;5、根据安装需要剥离分色隔离盖。

      时间:2022-05-05 08:40:40

    • 10kv电缆终端头对地距离多少合适?

      10kv电缆终端头对地距离多少合适?

      10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。

      时间:2022-05-05 08:07:30

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有