电缆桥架及机房设备接地要求

1、电缆桥架接地方法,应用不小于2.5平方的铜塑线或4平方的铜编织带作为接地线,与主体钢筋接地。
2、各机柜、机箱接地电阻不大于1欧姆。
3、机房设备采取两种独立的接地方式,工作接地的联合接地。工作接地电阻不大于4欧姆,联合接地电阻不大于1欧姆。
电缆桥架接地要求有哪些
1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。
2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。
桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。电缆桥架及机房设备接地要求
在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。
装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
金属线槽(电缆桥架)安装的接地的基本要求
金属线槽(电缆桥架) 是使电线电缆敷设达到标准化、系列化、通用化的敷设装置。它是由托盘、梯架的直通、弯通、附件, 以及支、吊架等构成,用以支承电线电缆的连续刚性结构系统。其结构类型有梯架、有孔托盘、无孔托盘、组装式托盘。金属线槽实际上是电缆桥架的一种, 属于有盖无孔托盘。电工天下
 
《验收规范》的相关要求: 金属线槽(电缆桥架)及其支架接地连接可靠, 其全长应不少于2 处与接地(PE) 干线相连接; 非镀锌金属线槽(电缆桥架) 间连接板的两端跨接铜芯接地线, 其最小允许截面应不小于4 mm2; 镀锌线槽(电缆桥架) 间连接板的两端可不跨接接地线, 但连接板两端应不少于2 个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓连接固定。电缆桥架及机房设备接地要求
附1,电梯机房电缆桥架接地跨接线最小截面是多少?
桥架 和桥架之间用的链接线  一般都不用太粗  2.5  和4.0  就行。
规范依据:
桥架是铁的 桥架之间链接就是为了让让桥架本身可靠 接地  不至于让桥架带电而发生危险  如果发生漏电 桥架经过可靠的于大地相连使电流直接流入大地而不至于让人触电 这个链接线一般是没有功率的 所以 不需要太粗  电梯房都配有 漏电保护器  大功率漏保的漏电分断能力 需要在漏电电流在300MA左右  不像家用的在30MA 时就分断 非常灵敏。
三相大功率的漏保 在300MA漏电不是很灵敏 小电流下 几乎很少分断  即使长期有 300MA的漏电电流也不至于 烧坏链接线 市场上有卖的成品的链接线压鼻都是一套的 直接螺丝压紧即可。
    展开全文
    相关文章
    • 接地电阻的测量步骤

      接地电阻的测量步骤

      有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-06-23 09:17:11

    • 接地电阻表的使用方法

      接地电阻表的使用方法

      有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-23 09:13:38

    • 农村自建房热水器接地:没有地线时的热水器接地方法

      农村自建房热水器接地:没有地线时的热水器接地方法

      【农村自建房热水器接地:没有地线时的热水器接地方法】农村自建房中热水器怎么接地,在农村自建房中很多都安装了热水器,必须做好热水器的安全接地工作。

      时间:2020-06-04 15:17:49

    • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

      浪涌保护器不接地线有什么危害?

      浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

      时间:2020-06-01 09:29:29

    • 接地类型有哪些?接地与接零的四种类型

      接地类型有哪些?接地与接零的四种类型

      有关接地的几种类型,根据接地与接零的作用不同,分为四种不同的类型,功能性接地、保护性接地、保护性接零与重复接地。

      时间:2020-05-13 10:30:16

    • 接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

      接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

      有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。

      时间:2020-05-08 10:14:40

    • 接地电阻值超过允许值怎么办?

      接地电阻值超过允许值怎么办?

      接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。

      时间:2020-05-08 10:08:33

    • 接地电阻测量仪如何测量接地电阻?

      接地电阻测量仪如何测量接地电阻?

      有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。

      时间:2020-05-08 10:06:17

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有