配电柜接地线怎么接? 配电柜接地线的接地要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-13 20:49:36

一、配电柜接地线的接地要求

供电局检验接地电阻标准为4?以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。

检测安装地线是否合格,应在距离安装地线50米以外,另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4?以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。

配电箱接地要求:

1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;

2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;

3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);

4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;

5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。

二、低压成套配电柜内接地线大小有什么标准

容量小于100KVA要求接地电阻小于或等于10欧,大于100KVA以上要求接地电阻小于或等于4欧。

电阻越小越好,我配过的箱还没有用一起测试过,也不是那么严格的但是我干的住宅的的接地是必须用仪器测量的,就是必须那个数值因为一些环境什么的因素,加焊接的程度材料什么的。

三、低压配电箱的接地线有标准规定必须多大?

国标GB7251上有要求:
是根据相线的截面积来定的。

低压配电箱的接地线

四、配电柜怎么接地?

供电局检验接地电阻标准为4?以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。

检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4?以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。

五、配电柜接地工艺要求

保护接地----术语理解:
将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。电气设备上与带电部分相绝缘的金属外壳,通常因绝缘损坏或其他原因而导致意外带电,容易造成人身触电事故。为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。

工作接地----术语理解:在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。

例如,电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,能维持非故障相对地电压不变,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,能保证一次系统中相对地电压测量的准确度,防雷设备的接地是为雷击时对地泄放雷电流。

六、配电室的接地线为什么要明敷?

(就是四周墙上的一圈扁钢,距地30CM高)它的作用?

配电室高低压都有,高压10KV,低压380/220V。现在从室外的接地体上引入2根扁钢焊接到配电室墙上一圈扁钢上,在从变压器中性点和配电柜基础槽钢上分别用扁钢与配电室墙上一圈扁钢连接(其中高压柜基础槽钢和低压柜基础槽钢用扁钢连接)。

问:为什么配电室墙下一圈扁钢要明敷?它的作用?

明敷的一圈叫等电位接地排,他的主要做用是将房间时的其它带金属外壳的设备与室外地网相连,因为当雷电发生时,会通过外部电网或大楼内部钢结构等途径释放到大地,因为交流的零线是与大地接能的,且现在电子设备的高速发展,电子元件的精度要求越来越高,成本越来越低,体积越来越小等因素。

因此,电子元件很容易被超高的雷电压击穿,所以现在防雷除了通过避雷接地设备将大部超高电压和超高电流泄放到大地外,为保证脆弱的电子设备不被击穿,所以通过防浪涌装置在短时间内将火、零、地(微秒级)同时导通,此时电子设备与机壳没有压差所以不会被击穿,但因为些时设备外壳也带有高电压,如果房间内其它相邻设备外壳没有接入地网时,就会产生很大的压差,相关管理操作等人员同时接触两个金属壳体时就会产生触电,为了方便所有金属外壳接地所以就在设备集中的房间内做均压等电位连接。

    展开全文
    相关文章
    • 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

      输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

      输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。

      时间:2020-05-21 17:17:16

    • 如何选择配电柜电流表量程?

      如何选择配电柜电流表量程?

      有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。

      时间:2019-12-31 10:20:41

    • 配电箱与配电柜及动力柜的区别总结

      配电箱与配电柜及动力柜

      有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。

      时间:2019-07-10 10:48:00

    • 配电柜型号及配电柜图纸说明

      配电柜型号及配电柜图纸

      有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。

      时间:2019-07-10 10:40:09

    • 高压配电柜自投原理接线图示例

      高压配电柜自投原理接线图

      分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。

      时间:2019-07-07 10:38:01

    • 配电柜系统怎么调试,配电柜系统调试步骤

      配电柜系统的调试

      有关配电柜系统的调试方法,配电柜调试的两大系统,分别是照明系统调试与电气动力系统的调试,这里重点介绍这二种配电柜系统的调试方法。

      时间:2019-07-07 10:34:04

    • 配电柜内开关跳闸是什么原因?

      配电柜内开关跳闸的原因

      有关配电柜内开关跳闸的原因有哪些,配电柜内开关跳闸的四个原因,配电箱开关跳闸的先后顺序,以及总开关和分开关的整定值如何设定。

      时间:2019-07-07 10:20:02

    • 动力配电柜怎么接地,保护接地的电阻用万用表怎么测?

      动力配电柜的接地与测量

      有关动力配电柜的接地问题,以及保护接地的电阻用万用表怎么测的方法,如果测量的数据是6欧姆,就用6欧姆-3欧姆=3欧姆,可视为合格,动力配电柜接地测量的简单方法。

      时间:2019-07-07 10:17:06

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有