配电柜内开关跳闸是什么原因?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-07 10:20:02

有关配电柜内开关跳闸的原因有哪些,配电柜内开关跳闸的四个原因,配电箱开关跳闸的先后顺序,以及总开关和分开关的整定值如何设定。

配电柜内开关跳闸的四个原因

低压配电柜经常跳闸,经检查,配电柜(配电柜相关:配电箱、箱式变电站)内一切正常,请问有些什么问题会导致这一现象?

配电柜内开关跳闸

开关跳闸主要有几种:1.过电流(估计不是)2.电缆老化3.欠压跳闸4.脱扣器失灵。

可根据这几种情况来进行分析即可。

配电箱开关跳闸的先后顺序

一台检修用的配电柜,就那种一个总开关,下面几个分开关的那种,我要确保发生漏电、短路意外时,分开关比总开关先动作。

怎么做、怎么测试?还有,配电柜厂家生产电柜的时候,做不做这些测试啊?

在某一支路出现问题的时候,本来也应该这一路的分开关先动作,而主开关不应动作(如果主开关先动作那叫越级跳闸,会影响到其他支路的用电)。

此点在设计配电箱各路断路器的整定电流时就已考虑到,不必做测试。

一般情况下,都可以看到支路开关的整定电流肯定小于主进线开关的整定电流。支路开关越多,这个差就越大。在专业上,有一个“分散系数”也与此相关。

追问:

总开关和分开关的整定值如何设定呢?

回答:

分开关的整定值由负载决定,例如10kW的负荷(三相负荷)可选用20A或25A的整定电流。

总开关就得由所有分开关整定电流的总和来决定。假设所有分开关都是25A的,那么5个开关总和就是125A,考虑到不可能所有分开关都是满负荷工作,假设同时系数为80%,那么就是125*0.8=100A,所以总开关就可以选择100A整定电流。

一般来说,断路器的瞬时动作电流均为整定电流的10倍,也就是说要让100A的开关瞬时动作,必须通过1000A的电流,而当某一支路短路发生,当短路电流增大到250A时,该支路断路器就将动作跳闸,此时,该支路的短路电流加上其他支路的正常负荷也不会达到1000A,因此总断路器不会动作。

-------------分隔线-------------------

关于家里配电箱插座开关跳闸的问题?

我刚搬进新家一个多月,但家里的插座就出现了跳闸现象。具体情况是:配电箱上的总闸一合上,插座开关就跳闸,但其他的开关没跳(如厨卫、冰箱、照明、空调)。将跳闸的插座开关线路接到其他开关,也是总闸一开就跳,初步判定不是开关的问题。说明:所有插座上没有任何用电器。跳闸后无法合上去,一合就跳。

有网友说将火线和地线(或零线)反接,就好了。我就将配电盒里插座开关的火线和地线反接,果然不再跳闸,房子插座里也有电了,但心里仍感觉有安全隐患,不知道这种如何处理?是不是线路哪里出现了漏电?这可如何是好,不可能把房子掀了重装吧?谢谢!

你好:

——★1、出现了“插座开关跳闸”的现象,就是插座线路(火线)漏电的缘故。因为插座用的开关,是带漏电保护的开关。

——★2、插座的火线一旦出现漏电,带漏电保护的开关就会跳闸。这是正常的保护。你“将配电盒里插座开关的火线和地线反接”,就是解决这个问题的最简单的好方法。

——★3、按照电器安装规定,插座的左插孔为“零线”、右插孔为“火线”。因此,你还应该把室内所有插座的接线,左、右对调即可。这样就完全符合安全要求了。

我感觉是你的一根电线接地出问题,此线连上火线因有接地点马上跳闸,但改变另一根当火线后,此线不接地可以合上闸,因零线接地无妨也可以使用。你如果安装个漏电保护试一下,合闸后会马上跳,不管你怎么接都不行。应该查出问题点修复再使用,

原则上是物业管理范围,具体要找专业电工处理。可以按以下(建议性)步骤处理,工作中注意安全:

1、了解在装饰时电源接线和使用情况。

2、拔下故障线路电源开关下所有电器插头,遇没有插头的电器也要拆开接线。合上故障线路电源开关,观察现象。

3、若故障线路电源开关跳闸,则拆除开关下引线,空合开关,判明是电源开关故障还是引线以及插座故障。

3、若属电源开关故障,可考虑更换开关。

4、若属引线以及插座故障,可使用万用表测量线间和对地绝缘,以此判明故障性质。

5、拆开故障线路所有的插座(面板)对插座及插座引线进行外观检查,必要时将插座全部拆除。

6、分析故障线路所有插座的电源接线(暗线)走向,依现场情况将故障线路分段,逐段测量检查(可在某插座的暗盒处分段),逐步缩小故障范围,直至发现故障点,然后排除之。

初步判断线路存在接地。若将火线和地线(或零线)对调,可在不用电时开关不跳闸,当使用某插座时仍会跳闸,所以上述做法不能够解决根本问题,同时还使线路线路颜色标识错乱!决不可取!

    相关文章
    • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-08 14:33:57

    • 10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

      10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

      如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。

      时间:2021-01-10 14:29:30

    • 配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      在做配电箱安装时,会碰到电缆线的选择问题,该用多大规格的电线,需要考虑配电箱中都有哪些设备,要注意配电箱及开关箱的设置,更要结合实际为配电箱选择合适的电线。

      时间:2020-06-02 14:26:03

    • 如何选择配电柜电流表量程?

      如何选择配电柜电流表量程?

      有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。

      时间:2019-12-31 10:20:41

    • 配电箱1P与2P开关怎么接线,用汇流排连接开关很关键

      配电箱1P与2P开关怎么接线,用汇流排连接开关很关键

      在配电箱与开关选择好后,怎么来安排配电箱1P与2P开关的接线,也就是配电箱1P与2P开关怎么接线的问题,是电工施工人员需要考虑的,有条件的话,可以考虑用汇流排连接开关。

      时间:2019-12-30 13:31:27

    • 家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

      家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

      家用配电箱出现跳闸的问题,着实让人头疼,配电箱跳闸造成的突然停电问题,总是时有发生的,那么,遇到这类跳闸的问题,只要掌握家用配电箱跳闸故障的排查方法,按步骤排查就可以了。

      时间:2019-10-30 15:16:53

    • 室内配电箱开关配置的三种方法

      室内配电箱开关配置的三种方法

      在进行室内配电箱开关的配置操作时,熟悉室内配电箱开关的常用配置方式,对做好开关的选择,以及回路的配置,是十分有帮助的。小编带来室内配电箱开关配置的三种方法,希望对大家有所帮助。

      时间:2019-10-28 12:53:35

    • 家用配电箱内开关的配置步骤

      家用配电箱内开关的配置步骤

      在家装过程中,对家用配电箱内开关的选择,以及家配电箱内开关的配置步骤,有许多朋友不是很了解,会有些迷茫,电工天下小编分享下家用配电箱内开关的配置步骤,家用开关配置的几种情况,供大家学习参考。

      时间:2019-10-28 12:16:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有