高压倒闸操作顺序流程与高低压配电倒闸操作方案
来源:电工天下时间:2022-09-15 09:56:52 作者:老电工手机版>>
有关高压倒闸操作顺序流程与高低压配电倒闸操作方案,送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作,双母线接线中进行倒闸操作的顺序,高压倒闸操作流程中停电与送电的流程。
一、10KV配电系统倒闸操作
1、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器。
2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作。要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。
3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置。
4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。双母线接线中倒闸操作的顺序:应先合母联隔离开关和母联断路器,并将断路器改为非自动的,然后操作线路隔离开关,即应首先逐一合上备用母线上的隔离开关,在逐一拉开工作母线上的隔离开关。在操作过程中应注意电流分布,防止母联断路器过负荷。
二、高压断路器倒闸操作顺序
在双母线接线中进行倒闸操作的顺序:应先合母联隔离开关和母联断路器,并将断路器改为非自动的,然后操作线路隔离开关,即应首先逐一合上备用母线上的隔离开关,在逐一拉开工作母线上的隔离开关。
在操作过程中应注意电流分布,防止母联断路器过负荷。
三、高压倒闸操作流程
高压倒闸操作流程
一、停电
1.断开油开关(真空开关);2.断开下隔离开关;3.断开上隔离开关。
二、送电
1.合上上隔离开关;2.合上下隔离开关;3.合上油开关(真空开关)。
四、高低压配电倒闸操作流程
倒闸操作流程步骤:
方案一:在A路市电电源断开的情况下操作步骤
1:将G5高压配电柜真空断路器摇出,闭合接地刀。(防止突然来电)
2:将G8高压进线柜真空断路器摇出,闭合接地刀。(双重保护)
3:将低压进线柜D21真空断路器摇出。(三重保护)
4:将电容补偿柜D22手动断开。(防止向负载回馈电能)
5:卸掉B路市电下端大型用电负荷。 来自:电工技术之家
6:将D18低压联络柜真空断路器摇进后,检查无误后手动合闸。
7:手动闭合D24、D25真空断路器,并检查负载运行情况。
8:检查3楼设备间低压进线配电柜LC1、LC4是否已带电。
9:查看UPS工作情况。
(注:在倒闸操作期间,三楼数据机房中心负载所用电源由UPS提供,满载可维持15分钟)
方案二:在A、B两路市电都断电的情况下操作步骤
1:将G5高压配电柜真空断路器摇出,闭合接地刀。将G4高压配电柜真空断路器摇出,闭合接地刀。
2:将G8高压进线柜真空断路器摇出,闭合接地刀。将G1高压进线柜真空断路器摇出,闭合接地刀。
3:将低压进线柜D21真空断路器摇出。
4:将电容补偿柜D22手动断开。(防止向负载回馈电能)
5:开启柴油发电机检查发电机运行情况并测量输出端电压是否正常。
6:将E1柴油发电机低压出线柜真空断路器摇进,检查无误后手动合闸。
7:检查3楼设备间低压进线配电进线柜LC1、LC4是否已带电。
8:查看UPS工作情况。
(注:在倒闸操作期间,三楼数据机房中心负载所用电源由UPS提供,满载可维持15分钟)
方案三:A路市电来电
1:将D18联络柜低压真空断路器分断,检查无误后在摇出。
2:分断G5高压配电柜接地刀,并将高压真空断路器摇进。检查无误后手动合闸。
3:将D21低压进线柜真空断路器摇进,检查无误后手动合闸。
4:手动闭合D24、D25低压配电柜真空断路器。
5:手动闭合D22电容补偿柜。(向负载回馈能量,提高有功功率,降低无功损耗)
6:检查3楼设备间低压进线配电柜LC1、LC4是否已带电。
7:查看UPS工作情况。
(注:在倒闸操作期间,三楼数据机房中心负载所用电源由UPS提供,满载可维持15分钟)
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04





