确定电线杆总长度的四个因素
来源:电工天下时间:2022-04-18 21:29:06 作者:老电工手机版>>
在确定电杆的总长度时,一般需要考虑如下四种因素:
1、杆顶与横担之间的高度
最上层横担的中心至杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时该距离为0.3米,等腰三角形排列时为0.6米,等边三角形排列时为0.9米。
同杆架设多回路时,各层横担间的垂直距离与线路电压有关,其值不能小于下表所列值。
2、导线弧垂大小
导线两悬挂点的连线与导线最低点间的垂直距离称为弧垂(垂度)。弧垂过大容易碰线,弧垂过小则导线承受的拉力过大而可能被拉断。
弧垂的大小与杆距、导线截面和材料及周围温度等因素有关。低压线路的弧垂一般为0.6~0.75米(杆距为45米)。在确定电杆高度时,需要按最大弧垂考虑。
3、导线与地面或跨越物的允许最小距离
为了保证线路安全运行,防止发生人身事故,导线最低点与地面或跨越物的距离见表问题641表格。
4、电杆埋设深度
杆长与埋设深度有关,—般电杆埋设深度为杆长的1/6。
参考图如下:
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
配电箱电线布置怎么做到整齐划一
很多配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,让人不禁心生佩服之情,那么配电箱电线布置怎么做到整齐划一,其实非常简单,这个类似于生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面具体来看下。
时间:2022-06-11 08:12:46
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压电线杆几年更换一次
高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。
时间:2022-05-07 20:24:11
怎么选定电线杆安装位置
架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。
时间:2022-04-18 21:28:03
高压输电线路上有没有零线?
高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?
采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?采用拉桩杆拉线时,拉桩杆的安装需要符合如下要求:1、拉桩杆埋设深度不能小于杆长的1/6。2、拉桩杆应向张力反方向倾斜15~20度。
时间:2021-11-20 07:44:16
- 上一篇:怎么选定电线杆安装位置
- 下一篇:线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜