一、低压配电柜的维护保养步骤

低压配电柜投入运行使用后,需定期进行保养维护,低压配电柜的维护,每半年一次。

1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。

2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻隔把电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。

3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。

4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,如果有麻点,可用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。如果烧伤面积超过1平方毫米,那么就需要更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。

5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。

6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。

7.检查配电柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。

低压配电柜维护完毕后,根据送电操作规范送电,维护结束。

低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

二、低压配电柜的日常保养方法及注意事项

1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。

2.检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。

3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。

4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。

5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。

6.检查各电容器外壳接地线接触情况,做好各柜休的保洁除尘工作,检查各柜体的风扇工作情况。实行分段保养,先保养保安负荷段。

    相关文章
    • 低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。

      时间:2021-06-18 06:20:50

    • 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

      高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

      有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。

      时间:2021-05-08 14:35:17

    • 智能型低压无功补偿装置知识点总结

      智能型低压无功补偿装置知识点总结

      有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。

      时间:2020-12-28 10:43:50

    • 低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

      低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

      有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。

      时间:2020-12-25 09:57:54

    • 低压线路短路故障怎么排除?

      低压线路短路故障怎么排除?

      有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。

      时间:2020-11-30 14:09:34

    • 某公司低压配电房安全操作管理规定

      某公司低压配电房安全操作管理规定

      此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

      时间:2020-05-21 16:31:05

    • 低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,一般有放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。

      时间:2020-04-30 10:55:31

    • 如何选择配电柜电流表量程?

      如何选择配电柜电流表量程?

      有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。

      时间:2019-12-31 10:20:41

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有