>首页 > 用电知识 > 防雷接地>接地线与接地刀闸的使用方法 正文

接地线与接地刀闸的使用方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-30 11:26:20

有关接地线与接地刀闸的使用方法,挂拆接线或拉合接地刀闸时的注意事项,正确选择接地线(或刀闸)的截面,便携式接地线在每次使用之前检查,损坏的接地线应及时修理或更换。

接地线与接地刀闸的用法

在对电气设备进行检修时,为了保证检修人员的安全,都要在可能送电至被检修设备的各个方向挂上 接地线或合上接地刀闸。

带接地线或接地刀闸送电、带电挂接地线或合接地刀闸、不按规定挂接地线、接地 线(刀闸)选择不当是电力系统中最严重的恶性责任事故,严重威胁人身和设备安全。

因此,加强接地线和 接地刀闸的管理显得尤为重要。

在《电业安全工作规程》中对如何正确使用接地线作了很详细的规定,然而在具体执行时仍存在这样或那样的问题。

挂拆接线或拉合接地刀闸时的注意事项

1、正确选择接地线(或刀闸)的截面。

《电业安全工作规程》第80条规定:“接地线应用多股软铜 线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2”。

根据这条规定,在选择接地线时需按接地点最大运行方式下三相短路电流来校验接地线的热稳定,校验时间一般取本级主保护的后备保护的动作时间。

若装设接地刀闸则应按主开关的额定动、热稳定电流和时间校验它的动、热稳定。

由此可见,所有接地线均 选25 mm2,甚至随便用一根导线代替接地线,这些都是违反规程的。

对于超高压电网,如果按接地点最大运行方式下三相短路电流来选择接地线的截面,所需接地线面积 太大,重量太重,给实际使用带来不方便,故在 220KV 及以上电压等级,一般建议采用接地刀闸。在线路清 扫等工作中,在接地刀闸的有效接地范围内,为防止感应电而再挂的接地线,其截面不必强调按短路电流校 核,只要大于25 mm2即可。

为防止发生不同截面的接地线使用时相互混淆,在同一个变(配)电所,接地线规格也不宜太多。
另外,使用裸铜线制作的接地线易损坏,若采用外包透明材料的多股软铜线,则既起到保护导电部分 的作用,又便于观察检查。

2、便携式接地线在每次使用之前应详细检查,损坏的接地线应及时修理或更换。

1)、检查接地线截面是否受损。

2)、检查接地线夹的好坏。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地 或短路。挂接便携式接地线时,不能徒省事将接地端接在开关柜柜体或传动机构上,保证可靠接地。

3)、检查三相短接是否可靠,即是否是三相短接后再接地。

三相短接后再接地与将三个分别接地是有很大区别,因此接地线或接地刀闸坏后应及时修理或更新,分析如下:

当突然来电时,属对称的三相金属性短路,三相短路电流相等且向量和等于零,A点的电压 为零,即与大地等电位,被检修设备上的电压为短路电流在电阻 R1(R1 为接地线每相导线的电阻)上的压降, 因 R1 一般在 1-3m ? ,压降小,能保证检修人员安全。图二中,当突然来电时,被检修设备上的电压为短路 电流在电阻 R(R 为接地电阻,因 R)R1,一般要求小于 4 ? )上的压降,压降较大,不能保证检修人员安全。

在实际使用过程中,特别是 220KV 等超高压系统中,因相间距离比较大,采用如图一的三相先短接后接地的固定长度短接接地线时,使用不方便,由于短接点(图一中 A 点)是固定的,不好根据实际情况适当 调节各相的长度。

因此,常采用三相各用一组接地导线共接于一个接地极的方法。 这种接地方法和图一等效, 必须强调的是:必须共接于一个接地极,此接地极必须满足同时接三个接地线夹,以做到三相短接。

3、严格执行停电-验电-挂接地线(或合接地刀闸)的规定。在挂接地线(或合接地刀闸)之前一定要先 验电,以防止带电挂接地线或合接地刀闸。

现在生产的带“五防”功能的开关柜,在接地刀闸与后下盖板(电缆室)之间设计了联锁装置,在未合 上接地刀闸之前不能打开后盖,也就不能用验电笔验电。

为了解决合接地刀闸前的验电问题,“五防”开关 一般都装有带电显示器,但这类装置故障率一般较高,同时,按照《电业安全工作规程》第72条的规定: “表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根据。(电工技术之家 )”虽然厂家也 设计了防带电合接地刀闸和防带接地刀闸送电的闭锁装置,但在实际运行过程中,因闭锁失灵发生误拉误合 接地刀闸的恶性事故时有发生。为了能用验电笔验电,有些用户已取消了接地刀闸与后下盖板(电缆室)之间 的联锁装置。

带“五防”功能的开关验电问题。

1)、检修时,一定要对“五防”闭锁功能作为重点认真检修。

2)、选用质量好的带电显示装置,平时巡检时也要把带电显示器作为重点,坏了及时更新。从使用 经验来看,直接接触式故障率较高,感应式故障率较低,宜选用感应式。

3)、为减少带电显示装置的故障率,在正常运行时,带电显示装置处于断开位置,操作开关分闸前, 按下带电显示装置的按钮,检查装置好坏(这一点类似于用验电笔验电前先检查验电笔的好坏),开关分闸 后,检查带电显示装置指示灯是否熄灭,并结合开关操作机构的分闸指示装置判断开关是否真正分开。

4)、结合机械分合闸指示、有关表计及带电显示装置综合判断有无电压,但必须强调,用多种不同 的方法判断是否带电的结果必须一样,不能采用表决的方法判断是否带电。

4、所挂接地线的数量应足够充分

《电业安全工作规程》第 75 条和第 76 条对此作了明确规定,不再 多说。总的原则是:主回路中,凡是能与其他部位断开的每一部分都应接地,凡是有可能发生倒送电至检修 地点的地方都应接地;接地线或接地刀闸与检修部分之间不能连有断路器或保险器,保证检修工作的安全, 当不得不通过合闸开关将工作地点接入接地线或合接地刀闸的保护范围时,应采取措施如取下控制保险等, 防止开关跳闸使工作地点失去接地线的保护。

在检修互为备用的两台变压器的其中一台时,有些单位常常漏装了低压侧的接地线,因为高低侧都有 可能发生误送电至检修地点。

5、每组便携式接地线应编号,存放接地线的位置也应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致,便 携式接地线能满足正常使用即可,不能太多,这样便于交接班时交接清楚。装、拆接地线或接地刀闸时除了 在值班日志中记录外,建议设列专用接地线(接地刀闸)装拆登记本,交接班时应作重点交接。

在进行线路清扫时,因工作需要在现场加装的临时工作接地线,也可以参照上述方法管理。工作许可 人在许可工作时,清点工作人带出去的便携式接地线数量、编号,并做好记录,线路送电检查,应清点交回 的接地线数量,彻底杜绝带接地线或接地刀闸送电的恶性责任事故的发生。

    展开全文
    相关文章
    • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

      浪涌保护器不接地线有什么危害?

      浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

      时间:2020-06-01 09:29:29

    • 接地线不同颜色的含义

      接地线不同颜色的含义

      在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

      时间:2020-01-31 18:32:16

    • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

      浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

      有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

      时间:2020-01-31 07:44:08

    • 空气开关是否接地线的问题

      空气开关是否接地线的问题

      有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

      时间:2020-01-31 07:24:30

    • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

      输电线路停电检修时如何挂接接地线?

      有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

      时间:2020-01-30 17:44:52

    • 低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。

      时间:2020-01-30 17:09:56

    • 装设接地线制度要求_接地线安装注意事项

      装设接地线制度要求_接地线安装注意事项

      有关装设接地线的制度要求,接地线安装的操作注意事项,将停电后的设备的接线端子及线路的相线直接接地短路,接地线与检修部分之间不得连接开关或熔断器等。

      时间:2020-01-30 07:17:30

    • 电焊机接地线的正确接地方法

      电焊机接地线的正确接地方法

      电焊机接地线的正确接地方法,电焊机接地线要求是什么,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上,配电箱内的接地和保护接零是分开的。

      时间:2017-01-10 08:32:04

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有