保护接地线如何连接,接地线连接方法与步骤

来源:电工天下时间:2015-11-15 07:28:38 作者:老电工手机版>>

保护接地线的连接方法

1、接地装置应同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接;

2、接地装置与室内总等电位连接带连接导体截面积铜质接地线应小于50mm2钢质接地线应小于80mm2;

3、等电位接地端子板之间应采用螺栓连接其连接导线截面积应采用小于16mm2多股铜芯导线穿钢管敷设;

4、铜质接地线连接应焊接或压接并应保证有靠电气接触钢质接地线应采用焊接;

5、接地线与接地体连接应采用焊接安全保护地线(PE)与接地端子板连接应靠连接处应有防松动或防腐蚀措施;

6、接地线与金属管道等自接地体连接应采用焊接焊接有困难时采用卡箍连接应有良好导电性和防腐措施;

7、人工接地线穿越建筑物时应加保护管过伸缩缝时应留有适当富裕度或采用软连接;

8、室内明敷水平接地干线距地面高度应小于0.2m固定点间距直线段应大于lm拐弯处或分支处应大于0.3m距离墙面应小于10mm并必要地方增设带燕尾螺母螺栓明敷接地干线表面应涂黑漆或黑色条纹;

9、室内暗敷(敷设混凝土墙或砖墙内)接地干线两端应有明露部分并设置接线端子盒。

相关文章
  • 保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?

    时间:2022-08-22 06:03:03

  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36

  • 接地或接零支线不能串联连接的原因

    接地或接零支线不能串联连接的原因

    有关接地与接零的小知识,接地或接零支线为什么不能串联连接,一是为了提高可靠性,二是接单相三孔插座时不允许将电源中性线孔与接地线孔串接,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-19 16:45:10

  • 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。

    时间:2021-08-30 09:17:42

  • 保护接地与保护接零的多种措施

    保护接地与保护接零的多种措施

    有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。

    时间:2021-08-30 09:17:41

  • 电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。

    时间:2021-08-30 09:17:33

  • 保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

    时间:2021-03-28 08:37:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有