配电室倒闸接地线怎么接
来源:电工天下时间:2022-06-11 06:55:45 作者:老电工手机版>>
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
配电室倒闸接地线挂接
开关操作必须由两人进行,其中一人熟悉设备。特别重要和复杂的切换操作,由熟练的值班员操作,值班员或监理员负责监督。
1.切换操作步骤
1.1 值班负责人下达作业任务,操作人员正确接受并重复。
1.2 运行人员检查模拟图板,填写“高压配电室开关操作票”(附件1),监理人审核。如发现错误,操作者应重新填写。
1.3 准备必要的安全工具,检查并确保其完好。
1.4 监督、操作人员到达具体的设备作业现场后,首先根据作业前的作业任务,核对设备的名称、编号、间隔位置和实际情况,核对设备的名称、编号,间隔位置和实际情况与作业任务一致。
1.5 监护人应逐项诵读票证,操作人员应复述并注明设备;监护人确认无误后,应发出“是,执行”的命令;操作人员应正式操作,监护人应逐项勾选,严禁跳跃。
1.6 作业结束后,操作人员应对设备进行全面检查,将作业任务完成情况向值班负责人报告,并做好记录。
1.7 操作中如有疑问,不得擅自更改操作票,不得擅自解除锁定装置。立即报告值班人员或负责人,明确后方可作业。
2.切换操作注意事项
2.1 送电前,必须先投入开关的保护装置,无保护或不能跳闸的开关不得送电。
2.2 设备检修后的送电,必须先确认开关状态。当开关从试验位置推到闭合位置时,必须确认开关处于分闸状态,接地开关处于分闸位置,开关负载已分闸。
2.3 开关分闸操作必须先断开断路器,将开关摇到试验位置,再合上接地开关,再断开隔离开关
2.4 在操作过程中,如发现误拉闸刀开关,不得误合闸刀开关。情况确认清楚后必须关闭。
2.5 高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠。
3.无操作票可进行以下工作
3.1.事故处理。
3.2 拉闸单动。
3.3 打开接地开关或拆除整个配电室唯一一组接地线,但上述操作应记录在运行记录簿中。挂接地线前先逐相验电,确认无电后再挂,先线路侧再电源侧,先接地端再导电端。
相关文章
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?
问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16
农村低压电力对配电室的具体要求
农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。
时间:2019-12-29 08:11:04
- 上一篇:低压配电系统隔离开关能不能带负荷分闸合闸
- 下一篇:低压电容柜一直显示超前什么原因