接地体与接地线的焊接要求

来源:电工天下时间:2015-11-02 14:31:09 作者:老电工手机版>>

一、接地体间、接地体与接地线的焊接要求

1、扁钢的搭接长度不应小于扁钢宽度的两倍,至少要三面施焊。

2、圆钢的搭接长度不应小于圆钢直径的六倍,应两侧施焊。

3、焊接部位在清理焊药、焊皮后应做防腐处理。

二、接地体焊接的质量要求

按照D562标准图集,和相关施工规范、验收规范要求,接地测试点测得的接地电阻值不能满足规范要求时,必须设置人工接地体。

看您说的这种情况,应该是属于自然接地不能满足接地阻值要求的情况。

例如:车间的钢结构自然接地。再比如:筏板基础的网片钢筋接地。

当建筑物主体工程完工以后,在预先设定的测试点测试,其接地电阻值要求是:防雷保护接地不大于4欧姆。变压器工作接地不大于1欧姆。防雷接地和工作接地共用一组接地体的,阻值不大于1欧姆。

否则,应该增设人工接地体,就是3根镀锌角钢50*50*2500入地,焊接镀锌扁铁到原来的接地体上,再测。直到合格为止。

1、影响接地装置工程质量的主要原因

1)选择地网接地线及导体截面不足,或对系统发展规划的短路电流分析结果偏差较大,使接地线及导体的截面不能满足热稳定校验的要求。

2)对接地装置施工防机械损伤、防腐蚀问题重视不够,或根本没有采取必要的防腐措施。

3)接地装置敷设时埋设深度不够,垂直接地体间距过小,焊接质量不合格,没按设计规定进行规范施工,地网材料选用了不合格的产品。

4)接地体(线)连接不正确,在一个接地线中串接了几个需要接地的电气设备,直接接地或经消弧线圈接地的变压器,没有采用专用的接地线。

5)独立避雷针没有设独立的集中接地装置,或该接地装置与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度小于15m。

6)土壤电阻率偏高,没有按规程要求正确选用降阻剂。

2、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

采用搭接焊时,其焊接长度如下

1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形与钢管焊接。

三、接地采用扁铁焊接的规范要求

钢质接地装置应采用焊接连接。其搭接长度应符合下列规定:

1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;

2、圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;

3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;

4、扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;

5、焊接部位应作防腐处理。

相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

    避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

    有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。

    时间:2022-04-12 05:29:58

  • 接地铜排焊接形状图及说明

    接地铜排焊接形状图及说明

    有关接地铜排焊接形状图,地铁站铜排接地焊接,了解下地铁站的接地体的标准与产品工艺等。

    时间:2021-08-17 06:13:36

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 接地线不同颜色的含义

    接地线不同颜色的含义

    在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

    时间:2020-01-31 18:32:16

  • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

    时间:2020-01-31 07:44:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有