110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因
来源:电工天下时间:2022-04-20 20:22:36 作者:老电工手机版>>
110伏交流接触器线圈并联电子元件的原因
现有的供电质量比较差,电压波动幅度比较大,可以达到90%~110%左右,电压波动幅度大,引起电流变化幅度大,导致交流接触器线圈频繁烧毁。
在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。

110V接触器线圈上并联一个电容,这个电容作用抗尖峰吸收,抗干扰作用 。它并不是保护接触器,而是保护PLC电路。
由于接触器的线圈是一个电感,在外部控制的接点使其断开电流时线圈产生非常高的反向电动势,这个电动势使断开线圈的接点产生很大的电弧,引起对周边电子设备特别是PLC的电子控制设备引起干扰,同时也降低接点的电气寿命。
电容两端的电压不能特变,并上电容后可以延缓和降低线圈的反向电动势,减小干扰,延长接点的寿命。
在电容上串联一个适当的电阻,可以阻尼振荡,减小过电压的时间,从而起到更好的效果,这就是阻容吸收器。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
升降机电箱主接触器吸不上的原因分析

升降机是由一台可以正反转控制,加上有点动的电路,以下是电路图:主接触器吸不上,先用万用表检查L1 L2 L3三相主电源进箱没有。 如果缺相,则先解决主电源到升降机是电缆断了,还是别的开关坏了。
时间:2022-06-09 05:27:46
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
- 上一篇:交流接触器吸合有火花?
- 下一篇:接触器形成自锁的三种方法





