继电器与接触器控制常用线路的原理图
来源:电工天下时间:2020-05-11 09:47:21 作者:老电工手机版>>
有关继电器与接触器控制常用线路的原理图,包括电气原理图的分类、启动控制线路及其保护装置、自动启停控制、正反转控制电路、两台电动机的互锁等。
继电器与接触器的控制线路
由电器元件组成的鼠笼式三相交流异步电动机启动、制动、正反转控制电路的基本原理;降压起动控制电路;制动控制电路;变极调速。绕线式异步电动机的控制电路;直流电动机基本控制电路。
领会常用控制电路的设计思想,学会分析基础电路的工作原理,熟记起停、正反转、两地控制等电路的电路结构及特点,并要求能够熟练画出这些电路。
电气线路图是指描述控制线路接线关系和原理的图纸,分为电气原理图和电气安装接线图。
电气原理图的分类:
主:强电流通过部分
辅:控制、照明、指示
电气原理图的绘制规则:
主:粗实线
辅:细实线
电气符号画法:
一般垂直放置,也可以逆时针转动90水平放置。图中电器元件的状态为常态(未压动、未通电……)
1、启动控制线路及其保护装置
手动控制操作方法:
手动合上QS,电动机M工作;手动切断QS,电动机M停止工作。
电路保护措施:
FU——短路保护
电路优点:控制方法简单、经济、实用。
电路缺点:保护不完善,操作不方便
1、自动启停控制
主电路:
三相电源经QS、FU1、KM的主触点,FR的热元件到电动机三相定子绕组。
控制电路:
用两个控制按钮,控制接触器KM线图的通、断电,从而控制电动机(M)启动和停止。 起动过程分析:
合上QS,按动起动按钮SB1—>KM线圈通电并自锁->M通电工作。来自:电工技术之家
KM自锁触点,是指与SB1并联的常开辅助触点,其作用是当按钮SB1闭合后又断开,KM的通电状态保持不变,称为通电状态的自我锁定。
停止按钮SB2,用于切断KM线圈电流并打开自锁电路,使主回路的电动机M定子绕组断电停止工作。
#--起停控制电路的保护分析
过载保护:
热继电器FR用于电动机过载时,其在控制电路的常闭触点打开,接触器KM线圈断电,使电动机M停止工作。排除过载故障后,手动使其复位,控制电路可以重新工作。
短路保护:
熔断器组FU1用于主电路的短路保护,FU2用于控制电路的短路保护。
零压保护:
电路失电复上电,不操作起动按钮,KM线圈不会再次自行通电,电动机不会自行起动。
2、正反转控制电路
正反转实现的方法:改变电源相序(两根火线对调)。
正反转基本控制电路:
主电路:
KM1主触点接通正相序电源—M正转。
KM2主触点接通反相序电源—M反转。
控制电路:
SB1控制正转,SB2控制反转,SB3用于停止控制。
KM的常闭触点用于互锁控制,即使在接触器故障情况下,也可以保证不发生主电路短路现象。
3、按钮联锁功能
使用按钮连锁,首先使用和常开触点联动的常闭触点的断开对方支路线圈电流,再利用常开触点的闭合接通通电线圈电流。www.dgjs123.com可以很方便地使电动机由正转进入反转,或由反转进入正转。
4、点动(在长动基础上的点动)
用途:适用于电动机短时间调整的操作。
① 按钮操作:SB3常闭触点用来切断自锁电路实现点动。
② 转换开关控制:SA合上,有自锁电路,SB2为长动操作按钮;SA断开,无自锁电路,SB2为点动操作按钮。
③ 中间继电器KA控制:按动SB2、KA通电自锁,KM线圈通电,此状态为长动;按动SB3、KM线圈通电,但无自锁电路,为点动操作。
5、两台电动机的互锁
(a) 工作互锁,可同时停车(b)工作互锁,可单独停车
(c) 工作、停车都有互锁(d)两电动机不能同时工作的互锁
6、顺序(程序)控制线路
① 主电路顺序控制:
KM2串在KM1触点下,故只有M1工作后M2才有可能工作。
相关文章
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
接触器控制的一键启停电路的工作原理
接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图
一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
如何连接交流接触器的控制线?
如何连接交流接触器的控制线?控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1和a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。
时间:2022-04-08 07:13:37
一例按钮联锁的正反转控制线路及功能说明
一例按钮联锁的正反转控制线路,该控制线路中采用了复合按钮,按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按下反转按钮FQA时,使接在正转控制线路中FQA的常闭触点断开。
时间:2021-11-27 11:15:29
怎么对电磁式控制继电器进行试验和调整?
试验和调整电磁式控制继电器,需要按如下要求进行:如果无特殊规定,可以参照《怎么试验和调整接触器?》中介绍的方法,来调整继电器的吸合电压和释放电压;详见下文。
时间:2021-11-17 06:42:04
- 上一篇:交流接触器直接启动控制电路的工作原理
- 下一篇:交流接触器型号与技术参数详解