交流接触器吸合不正常怎么办?五种原因与解决方法
来源:电工天下时间:2019-05-17 06:09:20 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器吸合不正常的五种原因,包括控制回路电源电压不足、弹簧压力不足、动静铁芯间的间隙过大、长期频繁碰撞,铁芯板面不平整等原因。
交流接触器吸合不正常的处理方法
交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。
交流接触器吸合不正常的解决方法:
1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。
4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。
5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析
有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:接触器的常见控制图与启动实例
- 下一篇:接触器日常保养五种常见方法