接触器日常保养五种常见方法

电工天下【接触器入门知识】 编辑:小电工 发布时间:2018-09-08 11:09:52

接触器的使用过程中,有一个细节问题极易忽略,那就是接触器的保养问题。只使用不保养,接触器的老化速度就会加快,减少了接触器的使用寿命。那么,接触器日常保养的方法有哪些,一起来了解下。

接触器日常保养五种方法

经常或定期检查接触器的运行情况,进行必要的维修是保证其运行可靠延长其寿命的重要措施。

检查、维修时应先断开电源,按下列步骤进行。

接触器日常保养

一、外观检查

1、清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干;

2、拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。

二、触点系统检查

1、检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。

2、摇测相间绝缘电阻值。使用500v摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。

3、触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。

4、经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。

5、检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动或脱落现象,触点开距和行程要符合要求,可用万用表测量接触的电阻,发现接触不良且不易修复时,要更换新触点。

三、灭弧罩检修

1、取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。

2、对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。

四、电磁线圈的检修

1、交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。

2、检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。

3、引线和擦接件有无开焊或将断开的情况。

4、线圈骨架有无裂纹、磨损或固定不正常的情况。如发现应及早固定或更换。

五、铁芯的检修

1、用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等;

2、检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确;

3、铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况;

4、短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯;

5、检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。