防雷接地施工方法及接地电阻测试方法
来源:电工天下时间:2020-05-08 10:02:02 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地的施工方法,包括接地装置、防雷接地引下线的安装、避雷带及支架安装、电气接地的施工方法等,并介绍了接地电阻的测试方法。
防雷接地的施工方法
防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
一、防雷接地装置
1、按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
2、所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
3、每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
二、防雷接地引下线安装
利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
三、避雷带
本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。
1、支架安装:
在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm.转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm.
2、避雷带安装
将镀锌扁钢调直。
避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm.
避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。
在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。
四、电气接地施工方法
目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。
1、高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。
2、开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。
3、当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2.
PE线最小截面一览表
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面S(mm2)
S≤16 S
16≤S≤35 16
S>35 S/2
d.所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。
e.火灾自动报警系统,楼宇设备自动监控系统(BMS)及其他弱电设备机房采用专用接地线,由接地装置引入控制室。
五、接地电阻测试
接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m.
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33