接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
来源:电工天下时间:2022-01-25 06:08:04 作者:老电工手机版>>
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
接地电阻读数不准确的排除方法
1、接地电阻测试仪通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时产生相互干扰,由此产生误差。因此,在测量时接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。
2、铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则就会产生测试误差。所以,在检测时要尽量将铁钎打深。
3、被测接地极在“公用地”情况下,因设备绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。
4、接触不良:被测物体生锈或者检测线折断时,检测时会发现时断时通或电阻较大的现象。此时首先要除锈,如果仍不能排除,用万用表的电阻档检查检测线的导通性。
5、检测高层建筑时,使用线过长、过粗,使线阻和感应电压增大而引起测量误差。此时要使用线阻比较低的导线,尽量减小测量误差。
6、当所测位置有垫土或沙石等材料时,因上下两层土壤电阻率不同而引起测量误差。此时要打深铁钎,使其和垫层下的土壤充分接触或避开垫土层,使测量误差减小。
7、当所检测的接地装置和金属管道等金属物体埋地比较复杂时,可能会改变测量仪器各极的电流方向而引起测量不良或不稳。此时要了解接地体和金属管道的布局图,选择影响相对较小的地方进行测量。
8、因地表存在电位差或强大磁场而引起测量不准确。此时尽量远离电位差大的地方或强大磁场的地方,如不可避免,则要相对缩短检测线,减小测量误差。
9、未按说明书操作,仪器有故障未及时维修,仪器不准确或长期没有鉴定等因素,同样会引起测量误差。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
接地电阻测量仪如何测量接地电阻?
有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。
时间:2020-05-08 10:06:17
- 上一篇:避雷器图片及电气符号
- 下一篇:标准接地电阻有哪些规范要求