接地电阻值超过允许值怎么办?
来源:电工天下时间:2020-05-08 10:08:33 作者:老电工手机版>>
有关接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
一、接地电阻值超过允许值的处理方法
1、在土壤电阻率很高的砂石地层可采用换土法以降低土壤的电阻率,即在原接地体坑内埋入电阻率低的土壤,如:黏土、黑土等。
2、若土壤的上层电阻高而在设置接地体坑下面的土壤电阻率低,可采用深埋法,即采用深井或深管形式的接地体。
3、若接地体附近有土壤电阻率较低的地方,可采用接地体外引法,即在土壤电阻率较低的地方设置接地体,然后用较长的接地线与设备连接。
4、采用长效降阻剂埋设在接地体周围可改变接地体周围土壤的导电性,以降低接地电阻值。长效降阻剂具有无腐蚀性和加大接地体面积及改变接地体均压效果等优点,是降低接地电阻比较好的方法。
5、采用增加接地体的数量或增加接地体长度的方法,可降低接地电阻值。该方法既有效又方便,是一种最基本的常用方法,主要适用于土壤电阻率不太高的地层。实际应用中增加接地体的数量以降低电阻率的效果比增加接地体长度效果要好。
二、电气设备接地电阻标准值的正常范围
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
-- 分隔线 ---
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻测量仪如何测量接地电阻?
有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。
时间:2020-05-08 10:06:17
- 上一篇:地线怎么接?家庭地线正确接线方法
- 下一篇:如何测量接地电阻?接地电阻测量的注意事项