冻土为什么不能测试接地电阻?
来源:电工天下时间:2022-04-17 09:32:40 作者:老电工手机版>>
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:
1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。
2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况,当使用这时的测量数据作为下步工作的依据时,就可能会产生误导。
怎么测量土壤电阻率?
测量土壤电阻率的方法:对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻之后,按如下公式计算土壤的电阻率。
1、用钢管或圆钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ω·cm。L为钢管或圆钢入地长度,单位m;d为钢管或圆钢直径,单位m;Rj为测出的接地电阻值,单位Ω。
2、用扁钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ω·cm。L为扁钢长度,单位m;b为扁钢厚度,单位m;h为埋设深度,单位m。
四极法测量土壤电阻率的方法详解
四极法测量土壤电阻率的方法详解 1、四极法测量土壤电阻率的步骤 (1)在测量区沿直线等距离插入四根金属电极,电极彼此相距S米,S米为测量深度,插入地表深度为1/20S为宜。
高土壤电阻率地区的防雷措施要求
高土壤电阻率地区的防雷措施要求,土壤电阻率较大的地区如何防雷,高土壤电阻率地区防雷措施雷包括两个方面的内容:一方面加强地面杆塔绝缘程度,一方面防止杆塔顶部的雷电场强发生畸变。
相关文章
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
接地电阻测量仪如何测量接地电阻?
有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。
时间:2020-05-08 10:06:17
- 上一篇:三线和四线接地电阻测试有什么区别
- 下一篇:雨伞上的绝缘体能避雷电吗?