移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-01-11 09:40:07

有关移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。

移动通信基站防雷器配置方法

一、移动通信基站防雷的必要性

现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,作为现代移动通信必不可少的通信基站,承受着恶劣的气候条件。特别是城市以外的基站,大多都位于当地海拔最高的山顶,电源采用架空线上山,基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。近年来,由于遭受雷击造成设备损坏通信中断的问题始终困扰着电信运营商。

参考图:

移动通信基站防雷器配置

二、引用标准

本方案在设计过程中参考了以下有关标准:

1、GB50057-94 建筑物防雷设计规范;

2、YD5068-98 移动通信基站防雷与接地设计规范;

3、YD5078-98 通信工程电源系统防雷技术规定;

4、YDJ26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定;

5、IEC、ITU及UL有关标准及规范。

、防雷器的配置方法

1、防直击雷:在铁塔顶部架设避雷针以保护天线不受直接雷击,避雷针应通过独立的引下线直接接入地网;在机房顶部构筑避雷带,用不少于两根的引下线接至地网,引下线间距应小于25米。

2、进入机房的电源线应采用金属铠装电缆埋地,无金属铠装层的电缆应穿钢管埋地,埋地的长度应不小于15米。

3、电源线进入机房的第一级应采用通流量大的电源避雷器,如ZYSPD100K385B4型(8/20μs波形100KA);第二级采用通流量较大的电源防雷器,如ZYSPD40K385B4型(8/20μs波形40KA);第三级采用通流量相对较小些的电源防雷器,如ZYSPD20K385C/4型(8/20μs波形20KA);分别安装于总配电箱与基站设备之间的电源线路上。若第一级与第二级之间电源线路长度小于15米,则两级之间需串联一组退耦器;如果基站设备开关电源内原配有防雷器,则第三级可省略。

4、从机房至天线的同轴电缆应从铁塔中心引下(不采用传统的同轴电缆金属外护层上、中、下三点接在铁塔上的方案),只在下部外护层接地,可减少同轴电缆内导体上感应电流强度。

5、天馈线避雷器可安装在机房内走线架上,天馈线避雷器的接地应接机房汇流排。

6、良好的接地是防雷的保证,通常采用联合接地,地阻应小于1Ω。机房内应设均压环,所有的避雷器接汇流排或均压环。

    相关文章
    • 模拟信号防雷器怎么安装?

      模拟信号防雷器怎么安装?

      模拟信号防雷器怎么安装,有关模拟信号防雷器的安装示意图,模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。

      时间:2020-02-08 08:50:52

    • 防雷器安装要注意哪些问题?

      防雷器安装要注意哪些问题?

      有关防雷器的安装注意事项,在防雷器的安装方面,要注意电源线的多级防护,防雷器的保护范围,以及退耦器件的选择与使用,在安装防雷器时,要充分考虑防雷保护区、能量配合及电压分配。

      时间:2019-12-10 09:22:02

    • 防雷器如何选用?防雷器选择说明

      防雷器如何选用?防雷器选择说明

      有关防雷器的选用说明,要了解进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况,采用具有防直击雷功能的防雷器,续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。

      时间:2019-11-13 21:01:20

    • 如何选择防雷器?防雷器选用原则

      如何选择防雷器?防雷器选用原则

      有关防雷器的选用原则,在合适的地方合理地装设合适的防雷器,防雷器的选择十分重要,总结为五点,做好建筑物雷电流分配情况的评估,综合考虑防雷器的技术参数,有助于选择合适的防雷器。

      时间:2019-11-13 20:58:58

    • 防雷器的安装接线图,防雷器这么装没毛病

      防雷器的安装接线图,防雷器这么装没毛病

      有关防雷器的接线方法,防雷器的正确接线图是怎么样的,在安装防雷器时有哪些注意事项,电源与避雷线连接的方式,电源防雷器连接电源的方法。

      时间:2017-07-22 13:51:42

    • 移动通信基站系统防雷技术措施图解

      移动通信基站系统防雷技术措施

      移动通信基站系统防雷技术措施图解,包括移动通信基站的电源系统,天馈系统,监控系统,通信系统的防雷接地保护措施,一起来了解下。

      时间:2017-01-04 22:27:33

    • 防雷器的安装使用注意事项

      防雷器的安装注意事项

      防雷器的安装使用注意事项,防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,可采用单独接地,一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,防雷器的保护范围有限制。

      时间:2016-12-29 10:11:41

    • 电源防雷器接线图及接线方法详解

      电源防雷器接线图

      有关电源防雷器接线图及接线方法,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。

      时间:2016-07-11 08:54:28

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有