避雷带安装图集
1、避雷带支架安装位置准确,水平直线部位间距均匀,固定牢固;
2、避雷带敷设高度一致,顺直,焊接符合要求,焊缝打磨光滑,防锈处理到位,油漆光亮。

3、避雷带敷设弯曲半径正确、顺畅,弯曲部位间距不大于0.5m,支架固定牢固、垂直。


4、避雷带敷设---避雷线跨接连接方法。避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接。(图示为采用镀锌钢管作为避雷线焊接方法)

采用套管两面环焊

采用剖开一半的套管与避雷线绑焊

圆钢跨接

搭焊接
5、避雷带敷设---避雷线跨越建筑物变形缝处理方法。当避雷线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。


6、避雷带敷设---避雷引下线。 避雷线与引下线连接可靠,标识清楚。


7、避雷带敷设---特制避雷带支架。 避雷带采用卡箍式特制支架,安装简便,美观实用。

8、避雷带敷设---质量问题。

9、避雷带敷设---质量问题。


基本要求:屋面避雷网横平竖直,支撑点间距一致合理,符合规范要求;
专家建议:支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上,其一、让镀锌园钢穿过去其减少焊点,保护镀锌层,增加使用寿命。其二,可让避雷网自由伸缩;
避雷网转角弧弯平顺圆滑,伸缩缝处要做补偿装置---参考做法: