防雷接地的概念_防雷接地工程的施工方法
来源:电工天下时间:2019-12-11 06:00:02 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地的概念,一是防雷,避免因雷击而形成损害,二是静电接地,避免静电发生损害,并介绍了防雷接地工程的施工方法,防雷接地材料的选用等。
防雷接地工程的施工方法
防雷接地的两个概念,一是防雷,避免因雷击而形成损害;二是静电接地,避免静电发生损害。
一、防雷接地设备的概念
1、雷电承受设备
直接或直接承受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空位线及避雷器等。
2、引下线
用于将雷电流从接闪器传导至接地设备的导体。
3、接地线
电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线衔接用的正常状况下不载流的金属导体。
4、接地体(极)
埋入土中并直接与大地触摸的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5、接地设备
接地线和接地体的总称。
6、接地网
由垂直和水平接地体构成的具有泄流和均压效果的网状接地设备。
7、接地电阻
接地体或天然接地体的对地电阻的总和,变成接地设备的接地电阻,其数值等于接地设备对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。一起接地电阻也是恒量接地设备水平的标志。
二、防雷接地工程的施工方法
1)防雷接地材料应用
按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢或铜排,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢通过放热焊接工艺(三面焊),焊完后清掉药皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。
2)防雷接地干线制作
1、具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处,必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两 面焊牢,并及时清除药皮通过放热焊接,火泥熔接,热熔焊接。
2、裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。
3、管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。
4、电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10)
5、建筑物为防止侧雷雷击,每层金属窗上必须预留引接防雷接地主筋接长线。
相关文章
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求
有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法
有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结
有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容
有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
防雷接地与接地网格的九个区别
有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
防雷接地与接地网格的主要区别
有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。
时间:2021-01-01 23:23:04
- 上一篇:防雷工程中哪些电气装置无需接地?
- 下一篇:石油化工外表体系的防雷措施与方法