接地电阻的测量步骤
来源:电工天下时间:2020-06-23 09:17:11 作者:老电工手机版>>
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
接地电阻的测量步骤
1、测量前,断开与被保护设备的连接线,探针砸入地面400mm深,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位(即×10档位),调整旋钮应放置在6-7Ω位置。
2、缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到×1档位,如偏方向如前,可将档位选择转到0.1档位。
3、当检流表指针归0时逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120r/min,此时接地电阻表指示的电阻值乘以档位的倍率,就是测量接地体的接地电阻值。
4、如果检流表指针缓慢向左偏转,说明调整旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
5、如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时重新检查两插针的设置的地面或各接头。
6、用接地电阻表测量静压桩的接地电阻时,检流表“外在0点处有微小的左右摆动是正的,当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快摇转仪表的摇把,摇把额定转速为120r/min。
接地电阻仪测量怎么用
有关接地电阻测量仪的用法,测量接地电阻前的准备工作与接线方法,摇测方法,选择合适的倍率,读数,接地电阻值为刻度盘读数乘以倍率,使用接地电阻测量仪的注意事项。
接地线与接地电阻的测量
接地线与接地电阻的测量口诀,如何测量接地线的接线电阻值,测量接地用仪器,型号ZC手摇机,调整度盘指红线,记下电阻来判断,掌握接地线接地电阻口诀的正确使用方法。
接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法
接地电阻怎么测量的方法,用接地电阻测量仪检测的操作步骤,接地电阻测试仪注意事项,接地电阻的测量方法,造成接地电阻测量结果不准确的因素,接地电阻的测量方法分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
接地电阻测量仪如何测量接地电阻?
有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。
时间:2020-05-08 10:06:17
- 上一篇:接地电阻表的使用方法
- 下一篇:接地电阻的8项规范要求