63A空开电线烧毁的原因分析
来源:电工天下时间:2022-05-18 16:07:49 作者:老电工手机版>>
63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:
按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。
220V电压6600瓦功率的负载电流是30A,市场上导线的材质的纯度与截面积是否达标,也是值得怀疑的。本来4平方毫米截面积的铜芯导线的安全载流量是25A左右,在规范设计安装的情况下,4平方毫米截面积铜芯导线是匹配25A脱扣电流值的断路器来保护导线安全,问题中63A脱扣电流值的断路器是匹配保护16平方毫米截面积铜芯导线的。
所以,当初设计安装的“电工”是不合格的,再如问题中所述“电线烧了是什么原因?”,就是因为63A脱扣电流值的断路器远不能保护4平方毫米截面积铜芯导线安全,所以才会导致导线过载发热烧坏也不脱扣分闸。
63A只能当总开,设计本来不符合规范,热水器3千瓦,需要单独4平方线路布置,配置25A-32A空开,电磁炉等另外一路电源配置,另外安装空开。
如果这三个电器同时使用,4平方一条线是不够电流通过的,就会导致电线发热,而63A空开配高了,就会烧坏电线。
开关配大了,功率过高,使4平方电线发热量过高,接头没有锁紧,就从接头处开始烧电线。
4平方线配25A开关,这么高的功率,建议用6平方国标铜芯线,配40A开关。正常情况下,入户线配10平方国标铜芯线,总开关配60A。
支路按路回路线径大小配置开关,1.5平方线配10A开关(照明),2.5平方配16A或20A开关,4平方线配25A开关。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空开220v到插座变190v什么情况
只说空开220V到插座只有190V,并没有说是否有负载,有负载和无负载排除故障的的思路完全不同。如果有负载插座上的电压为190Ⅴ,说明线径细、导线材质差、环境温度高或距离远等,均是造成压降的条件因素。
时间:2022-05-12 16:11:48
空开在电路中起什么保护作用
空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。
时间:2022-04-26 14:01:29
3.5KW家用电要配多大空开
3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。瓦特是功率,安是电流, 不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的。
时间:2022-04-20 20:14:22
- 上一篇:空开220v到插座变190v什么情况
- 下一篇:断路器分闸线圈烧毁原因分析